ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。 温湿度控制器的操作步骤: 1、同时按上、下两个按键,4秒后进入风机动作设置的状态,此时,第一行显示:C—H,第二行显示风机动作的温度值,范围在1-99℃,然后用上、下两个件进行调整,默认值为60℃。
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
温湿度控制器的操作步骤:
1、同时按上、下两个按键,4秒后进入风机动作设置的状态,此时,第一行显示:C—H,第二行显示风机动作的温度值,范围在1-99℃,然后用上、下两个件进行调整,默认值为60℃。
2、第一步设置结束,然后同时按上、下两个按键,进入低温加热设置状态,第一行显示C—L,第二行显示加热动作的温度值,范围在0-99℃,用上、下两个按键可做调整,默认值为10℃。
3、第二步设置结束,同时按上、下按键,进入高湿加热设置状态,第一行显示H—H,第二行显示加热动作的温度值,范围0-99%RH,用按键可调整,默认值为70%RH。
4、第三步设置结束,同时按上、下两个按键,进入通讯地址设备状态,第一行显示A D D R,第二行显示设备通讯地址,范围在0-255,同样可以用按键可做调整,默认值为0001.
5、第四步设置结束,同时按上、下两个按键,进入温度和湿度的显示状态。
设置结束。
ZB-WSK智能温湿度控制器操作使用时的注意事项:
1、温湿度控制器仪表使用尽量避开干扰源,若信号线太长,最好使用屏蔽线,不要将信号线与电源线安装在一起。
2、温湿度控制器使用避免有腐蚀性、易燃物质、灰尘大、震动强等环境里工作。
3、存放温度需要注意,可控在-10℃~+70℃,长期存放或者使用应避免直射光线。
4、仪表防止震动或冲击。