晃电对循环流化床锅炉运行的影响(一)
郑州泰普科技
2021年06月10日 17:18:56
来自于变压器
只看楼主

“晃电”是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其他内外部故障原因造成的电网短时故障、引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。“晃电”会使系统电压瞬时降低,导致接触器、变频器、断路器等控制设备跳闸,造成能源供应中止。发生晃电对锅炉装置往往造成较大影响,易造成给煤机、风机、给水泵、DCS控制系统等重要设备的跳车,一且处理不正确或不及时将造成重大事故发生,晃电多发生于夏季多雷雨季节。

晃电”是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其他内外部故障原因造成的电网短时故障、引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。“晃电”会使系统电压瞬时降低,导致接触器、变频器、断路器等控制设备跳闸,造成能源供应中止。发生晃电对锅炉装置往往造成较大影响,易造成给煤机、风机、给水泵、DCS控制系统等重要设备的跳车,一且处理不正确或不及时将造成重大事故发生,晃电多发生于夏季多雷雨季节。

通常我们会根据用电设备电压等级的不同,将晃电事故分为低压电网晃电事故和高压电网晃电事故。其中高压6kv用电设备晃电该种情况可以分为给水泵晃电、引风机晃电、次风机晃电、一次风机与引风机同时晃电四种。

1、锅炉给水泵晃电

当发生锅炉给水泵晃电停车时,中控监控画面上主要现象有:

①锅炉给水压力、流量急剧下降。

②汽包水位随之急剧下降。

自然循环锅炉汽包水容积十分有限,一旦发生给水中断数分钟内就可能导致锅炉汽包发生干锅,锅炉给水泵跳车是非常危险的事故,处理原则为尽量不发生锅筒干锅。

处理步骤如下:

①尽量提高透平泵出力,力争保证汽包液位。

②联系电气人员复位启动给水泵备泵,保证上水。

③当汽包失去可见水位时,严禁上水,关闭该炉主蒸汽门,放尽底料,保持引风机运行,强制降温,并严密监视蒸汽压力、尾部烟道温度等参数防止发生汽水系统超压、烟道后燃等事故发生。

1576200866527036.jpg

2、风机晃电

当发生一次风机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:

①炉膛出口负压瞬时至满量程、一次风机电流指示为零。

②炉膛温度、料层差压、主汽压力、温度、汽包液位均迅速下降。

处理措施:一次风主要作用是保证床料的充分流化和对燃烧部分供氧,对CFB锅炉的正常运行起着至关重要的作用。根据运行经验,处理不及时特别容易造成炉膛结焦事故。处理应本着迅速准确、避免事故扩大化的原则进行:

①迅速停止给煤机向炉膛给煤,避免锅炉结焦。

②停运二次风机、引风机、高压流化风机,放部分循环灰,锅炉按照压火操作进行。

③现场联系电气人员检查各风机等用电设备,待具备启动条件后按“扬火”操作进行。

④事故处理过程中严密监视汽包液位,汽水系统压力,避免发生干锅和超温超压事故。

3、引风机晃电

当发生引风机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:

①引风机电流指示为零;

②炉膛出口压力正压至满量程。

③炉膛温度升高、炉膛差压变大。

处理措施:

引风机的主要作用是将燃烧后的高温烟气排出、维持燃烧系统压力稳定。发生引风机晃电跳车后处理不及时将造成锅炉严重正压损坏炉墙、锅炉结焦或灭火事故,根据经验处理措施应为:

①停运一、二次风机、给煤机、按照压火处理,可保持高压流化风机短时运行。

②联系电气人员迅速至现场启动引风机,扬火操作,恢复锅炉行,无法启动则停止高压流化风机运行。

③事故处理过程中严密监视汽包液位,汽水系统压力,保持正常状态,避免发生干锅和超温超压事故。

1576200909366981.jpg

4、一次风机、引风机同时晃电

当发生一次风机、引风机同时晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:

①一次风机、引风机电流指示为零。

②炉膛压力、温度不正常波动。

③DCs声光报警。

处理措施:

发生一次风机、引风机同时晃电跳车时,按照锅炉装置压火操作即可。

①停运给煤机、二次风机。

②停运高压流化风机、放循环灰。

③待风机具备启动条件后顺序启动引风机、一次风机、给煤机、高压风机进行“扬火”操作。

④事故处理过程中严密监视锅筒液位,汽水系统压力,保持正常状态,免发生干锅和超温超压事故。