请问,图中红线圈出的喷淋管径是多少?为什么?
cof1623308902607
2021年06月10日 15:09:37
只看楼主

请问,图中红线圈出的喷淋管径是多少?为什么?


请问,图中红线圈出的喷淋管径是多少?为什么?


我要做攻城师
2021年06月25日 09:38:58
2楼

末端连接喷头的管径为啥是DN32啊,放大了一号?快速响应喷头?之前的一段管道,要累积后边的喷头流量,计算得出的,具体得看选用喷头的型号危险等级等资料。

回复
aibushiyiqie
2021年06月25日 09:42:09
3楼

DN32吧,这个需要看你的场所是什么级别的,喷头最后一个为DN32的管,用的是K=115系数的喷头吗?

回复
小公举苏菲亚
2021年06月28日 12:00:46
4楼

一般要看系统采用的K系数是多少的喷头,最不利点喷头最小工作压力,经过计算得出管径大小。但是基于上述参数都没有,看了一下上面有一组配管是DN40,是不是可以按照DN40来做。供参考。

回复
yaaaa
2021年07月07日 21:30:47
5楼

从最上面一排喷头布置可以看出,2个喷头配管DN40.

回复
托体能历程
2021年11月24日 11:11:08
6楼

DN40的没错了,这个一般时大空间用的大流量系数的喷头,末端支管时DN32的


回复