我们从规范入手,先看看相关规范条文描述:1)建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.2.1条,建筑占地面积大于300平米的厂房需要设置消火栓。2)石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)第8.11.3条的条文说明,不建议采用水消防,不设置消火栓灭火。根据实际项目经验,结合消防部门的相关意见,考虑切除电源后消防人员需要进行灭火,采取如下措施:
我们从规范入手,先看看相关规范条文描述:
1)建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.2.1条,建筑占地面积大于300平米的厂房需要设置消火栓。
2)石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)第8.11.3条的条文说明,不建议采用水消防,不设置消火栓灭火。
根据实际项目经验,结合消防部门的相关意见,考虑切除电源后消防人员需要进行灭火,采取如下措施:
在上述建筑物的外墙的楼道可设置消火栓,这样既保证了建筑物室内平时使用的安全性,也保证了万一着火切断电源后仍有消防手段。同时设计时确保外墙设置消火栓时内墙的防水效果不受影响!