关于控制室、机柜室、变配电所的消防探讨
yunyun
yunyun Lv.4
2021年06月10日 14:28:53
只看楼主

我们从规范入手,先看看相关规范条文描述:1)建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.2.1条,建筑占地面积大于300平米的厂房需要设置消火栓。2)石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)第8.11.3条的条文说明,不建议采用水消防,不设置消火栓灭火。根据实际项目经验,结合消防部门的相关意见,考虑切除电源后消防人员需要进行灭火,采取如下措施:

我们从规范入手,先看看相关规范条文描述:

1)建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第8.2.1条,建筑占地面积大于300平米的厂房需要设置消火栓。

2)石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)第8.11.3条的条文说明,不建议采用水消防,不设置消火栓灭火。
























根据实际项目经验,结合消防部门的相关意见,考虑切除电源后消防人员需要进行灭火,采取如下措施:

在上述建筑物的外墙的楼道可设置消火栓,这样既保证了建筑物室内平时使用的安全性,也保证了万一着火切断电源后仍有消防手段。同时设计时确保外墙设置消火栓时内墙的防水效果不受影响!

免费打赏
yunyun
2021年06月10日 14:36:24
2楼

补充如下:假如是独立单层小厂房,长度不超过30m,着火后人员无法进入室内使用消火栓扑救,可以不设置室内消火栓,见石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)第8.11.2条。

回复
yunyun
2021年06月10日 15:09:13
3楼

欢迎各位水师参与讨论,关于配电室、控制室的消防也是很多人有疑问的难点,各地做法都有点不同,可以晒晒大家的做法~

回复
leepong
2021年06月30日 09:24:19
4楼

我们之前遵循的原则是:不能用水或不方便操作的地点就不设消火栓,没想到还有规范出处,原来有人早就想到了!