技术周刊砌体计算结果中,屈服强度系数是控制什么的指标?
kdymiurf
kdymiurf Lv.2
2021年06月10日 08:38:41
来自于PKPM
只看楼主

技术周刊 砌体计算结果中,屈服强度系数是控制什么的指标? 二零二一年第二十二期 问题汇总:


技术周刊

砌体计算结果中,屈服强度系数是控制什么的指标?

二零二一年第二十二期



问题汇总:

Q1: 两层底层框架砌体结构,下部的剪力墙配筋异常,从左往右,配筋依次增大(1-56),是不是模型有误?

Q2: 钢结构厂房,布置加固信息后为什么应力比为0?

Q3: 请问为什么SATWE配筋简图中,暗柱配筋是0,是构造配筋,但边缘构件中却显示了计算配筋面积?

Q4: 请问结构建模pm中的加腋梁的长度具体是指哪里到哪里的距离?

Q5: 请问砌体计算结果中,下图中屈服强度系数是控制什么的指标?

Q1:两层底层框架砌体结构,下部的剪力墙配筋异常,从左往右,配筋依次增大(1-56),是不是模型有误?

A: 经查,模型由于两块刚性板差异较大,但程序的地震力是根据刚性板数目进行代数平分,导致地震力偏心很大,造成分配到构件的地震力异常,继而配筋结果异常。

解决办法: 可以忽略掉上图2号刚性板,再计算,结果就正常了。忽略办法:将那个小房间定义为板厚为0,这样既保留了荷载,又可以忽略掉刚性板的存在。

Q2:钢结构厂房,布置加固信息后为什么应力比为0?

A: 钢结构加固要选钢标验算,如下图所示:

      因为《钢结构加固设计标准》GB51367-2019的验算公式是参照钢标考虑的,如果进行钢构件加固设计话验算规范只能选择钢标,而不能选择门规,否则就会出现应力比为0的情况。

Q3:请问为什么SATWE配筋简图中,暗柱配筋是0,是构造配筋,但边缘构件中却显示了计算配筋面积?

A: 这两段墙肢是短肢墙,短肢墙有全截面配筋率的要求。一字型短肢墙暗柱配筋是按全截面配筋扣除掉竖向分布筋后配置在边缘构件中,程序在边缘构件信息查改中对这部分配筋按照计算配筋输出。

Q4:请问结构建模pm中的加腋梁的长度具体是指哪里到哪里的距离?

A: 分两种情况:

①  如果是梁与柱搭接加腋:腋长是指到柱边的距离。

     SATWE计算时,梁长是取节点长,对于加腋梁计算时,节点处梁高取柱边高度,如下图所示。当然如果是按变截面梁布置,那么梁是布置到节点,按布置到节点的真实高度取值。

②  如果是梁与墙搭接加腋(实际情况较少):腋长是到轴线节点的长度,即下图绿线长为腋长1000。

Q5:请问砌体计算结果中,下图中屈服强度系数是控制什么的指标?

A: 是根据《底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程》7.0.3条对砌体房屋部分进行的罕遇地震作用下的层间极限剪力系数的计算,用于判断楼层的受剪承载力和薄弱层。

免费打赏
tebie_guanzhu
2022年11月02日 10:27:58
2楼

谢谢楼主的分享!这样的文档能够解除结构设计人的相应困惑。

回复

相关推荐

APP内打开