有一电度表用的是30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。但现在我只穿了1匝。请问这时的变比该如何计算。谢谢
有一电度表用的是30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。但现在我只穿了1匝。请问这时的变比该如何计算。谢谢
2楼
路过
等待。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。当穿5匝时,倍率为30/5=6倍;当穿1匝时,倍率为(30/5)*(5/1)=30倍.
回复
4楼
“30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。”
就是说此时一次通过电流为30A时,二次电流为5A.即:变比为6
如果穿1匝时,一次电流为150A时,二次才输出5A.即:变比为30
如果换个说法:150比5的互感器现接在30A的电路中一次应穿几匝可能你就好理解了。
回复
5楼
谢谢大家热心解答
回复
6楼
“30比5的电流互感器,要求穿芯匝数是5匝。”
就是说此时一次通过电流为30A时,二次电流为5A.即:变比为6
如果穿1匝时,一次电流为150A时,二次才输出5A.即:变比为30
如果换个说法:150比5的互感器现接在30A的电路中一次应穿几匝可能你就好理解 说的真清楚我支持了
回复