谐振过电压中较最常见的铁磁谐振是很难预防的。铁磁谐振分为铁磁电压谐振和铁磁电流谐振,通常我们称串联谐振和并联谐振,也是较常见的谐振。 铁磁谐振是指具有铁芯的电感线圈与电容回路构成的谐振。10KV系统电路中的电感带有铁芯,由于铁芯电感的感抗随电源电压的变化而变化,不是一个常数,因此称为非线性谐振。在正常运行条件下,电感、电容串联回路中感抗大于容抗,由于出现某种因素电感两端电压有所升高,使铁芯饱和,感抗减小,当感抗变得小于容抗的时候,电路相位从感性变为容性,形成相位翻转。这时回路中的电流忽然升高,电容、电感上的压降也突然升高,当电感和电容数值匹配,激发出与电感、电容谐振频率相一致的某一频率的非正常电压的铁磁谐振过电压。

此时,由于谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳。系统中的的电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等。

当10KV中性点不接地系统发生单相接地故障时,常会激发电压互感器铁芯过饱和铁磁谐振过电压,过电压频率一般为25HZ,就是分频谐振过电压。而这种过电压持续时间较长,而且由于频率低,使铁芯饱和更为严重,因此常会导致电压互感器过热击穿烧坏、避雷器过热爆炸。

为了防止发生分频谐振过电压,主要措施是对10KV供电的用户变电站要求电压互感器采用V/V接线。10KV系统采用中性点经消弧线圈接地或LXQ一次消谐器防止分频谐振。电磁式电压互感器接流敏型消谐器也能及时抑制分频谐振,迅速消除谐振,保障电力系统安全运行。