水环热泵可以用这样的方法省电吗?
czplfe
czplfe Lv.3
2008年03月12日 00:07:37
来自于热泵工程
只看楼主

我在做一个大的水环热泵系统的时候,是否可以过每台机加装电磁阀,然后在水泵的选型上选择一大一小,在没有满负荷的情况下,让小泵启动,提供冷却水给部分机组。

我在做一个大的水环热泵系统的时候,是否可以过每台机加装电磁阀,然后在水泵的选型上选择一大一小,在没有满负荷的情况下,让小泵启动,提供冷却水给部分机组。
免费打赏
克莱门特
2008年03月12日 09:08:57
2楼

建议水泵设计成同样的型号的。
回复
yanlufeng
2008年03月12日 20:56:34
3楼
水泵用变频的,根据负荷随时可调,这是最好的方案!
回复
chinalnkydlzc
2008年03月13日 09:54:41
4楼
你的项目的负荷分布是什么情况!你说的可以啊!不过有时并不节能
回复
yanlufeng
2008年03月13日 14:13:34
5楼
无论是从理论上还是实践上,只要作的对,一定节能!

建议;多查一些资料(本论坛就有),再考察几个实际项目,就清楚了
回复
gj61372
2008年03月13日 15:25:11
6楼
其思路可以,但是具体的方案有点问题。可察看一下其最大负荷、额定负荷、最低负荷的差距,如果相差不大,可采用变频解决,但如相差很大的话,建议可以采用变频泵组,部分负荷采用一台,满负荷采用2台,低负荷或无负荷时采用睡眠泵,这样的投资可能较大,其原理有点像给水泵组。
回复
xingzhe111
2008年03月23日 21:08:16
7楼
水泵做成变频不行吗
回复
yanlufeng
2008年03月24日 15:36:54
8楼
如果负荷大,安装3台泵.2用1备.运行时一台变频,另一台工频.细节就不多说了.