多并联机组压缩机开停和能量调节是怎么控制的?
wxh2651
wxh2651 Lv.2
2008年03月11日 20:55:51
来自于制冷技术
只看楼主

多并联机组压缩机开停和能量调节是怎么控制的?是靠高低压力还是冷凝/蒸发温度?哪个更好?我认为低压压力和冷凝温度较好,比较好控制。

多并联机组压缩机开停和能量调节是怎么控制的?
是靠高低压力还是冷凝/蒸发温度?哪个更好?
我认为低压压力和冷凝温度较好,比较好控制。
免费打赏
lll365www
2012年12月01日 16:59:52
2楼
是啊,怎么没人指教,
回复
诺尔制冷
2012年12月01日 19:54:32
3楼
一般用库房温控控制电磁阀的关闭与开启度,再用压力控制器控制压缩机的启动与停止。
回复
l13327730359
2012年12月03日 21:08:33
4楼
并联机组的控制都是由吸气压力控制的。一般并联机组都是给多个冷库降温的,由于各冷库所需的库温、货物的数量不完全相同,因起就不能用温度来控制机组了。
通常每个冷库还需做单独的控制来控制这个库的温度。只是在所需温度范围内打开或关闭其供液电磁阀即可。
压缩机的运行则是由吸气压力控制,这里我们先设定一个系统的吸气压力(一般比最低库温所对应的吸气压力要低一点)、还需设定吸气压力的带宽(一般是0.3~0.5bar)。
这里我们假设该冷库群最低一个冷库的蒸发温度是—20°c(R22系统),那么我们就将其吸气压力设定为1.0bar,带宽设定为0.3bar。
我们首先打开冷库的供液电磁阀,这时机组的吸气压力如果超过其设定值1.0+0.15(带宽的一半)。那么机组将会启动第一台压缩机,如果机组的吸气压力一直都高于1.15。那么机组将启动第二台、第三台、直至启动完所有压缩机。
当机组的吸气压力低于0.85(1.0-0.15)时,机组将停止运行一台压缩机,如果仍低于0.85那么机组将继续停止运行第二台、第三台、直至停止全部压缩机。
当吸气压力在0.85~1.15之间时,机组将不增加,也不减少压缩机运行的数量。
冷凝温度的控制是由冷凝压力来控制冷却泵的运行来实现的。
回复
adingkgb
2012年12月04日 12:36:16
5楼
多机头并联的冷水机组,其控制能量是根据出水温度来做为调节依据的。
回复

相关推荐