荷载计算表格
czcivilczcivil
2021年05月19日 17:28:05
只看楼主

一、楼层均布活荷载标准值: 卧室,办公,设备管井,清洁间,厨房 大开间办公考虑自由隔墙附加1.5kPa 2.0 

















一、楼层均布活荷载标准值:



卧室,办公,设备管井,清洁间,厨房 大开间办公考虑自由隔墙附加1.5kPa 2.0  kN/㎡

阳台,卫生间,商业餐厅,标准层:门厅、走廊、前室
2.5  kN/㎡

储藏室
5.0  kN/㎡

高层楼梯,公共区阳台,首层:门厅、走廊、前室
3.5  kN/㎡

电梯机房,通风机房
7.0  kN/㎡

无机房电梯顶板 (仅供参考,应以电梯资料为准) 10.0  kN/㎡

电梯基坑 (仅供参考,应以电梯资料为准) 30.0  kN/㎡

商铺(不包括可灵活自由布置隔墙自重和二次装修荷载) 50平米以上的铺子考虑自由隔墙附加1.0kPa 4.0  kN/㎡

商业厨房
4.0  kN/㎡

非机动车库及其车道
2.5  kN/㎡

配电室,发电机房,水泵房,强弱电机房,消防控制室,空调机房,电器间
10.0  kN/㎡

地下室顶板(室外非消防区域)
5.0  kN/㎡

地下室车库及机动车车道荷载 算板 4.0  kN/㎡


算梁、柱、基础 3.2  kN/㎡

消防车荷载(覆土厚度1.2~1.6米) (折减系数按荷载规范附录B计算,扩散角取35°)


算板 35*A - kN/㎡

算梁、柱 35*A*0.8 - kN/㎡

算基础 消防车荷载不考虑 4.0  kN/㎡

二、屋面均布活荷载标准值:

 

首层主楼范围内考虑施工堆载
5.0  kN/㎡

上人屋面及塔楼相关范围内裙房非上人屋面
2.0  kN/㎡

其他非上人屋面
0.5  kN/㎡

屋顶花园
3.0  kN/㎡

三、风荷载标准值:

 

基本风压值 w0 高度<60m 0.3  kN/㎡

  高度≥60m时,承载力设计放大系数 1.1 

四、楼面恒载标准值:(不含结构层自重)

 

户外公共区域楼面(公共走道、电梯厅、大堂)
1.5  kN/㎡

住宅户内楼面:客厅、饭厅、户内公区、厨房、阳台
1.5  kN/㎡

住宅户内楼面:卧室、书房、衣帽间、储藏室、结构拉板、管井、机房、
1.2  kN/㎡

卫生间(同层排水需要单独计算) 50mm面层(非同层排水)20mm腻子顶棚 1.5  kN/㎡

住宅双跑楼梯(模型中板厚取0)
8.0  kN/㎡

楼梯平台
1.5  kN/㎡

地下室车库楼面 100mm 3.4  kN/㎡

同层排水卫生间                           (按照实际回填确定),回填380mm 5.3  kN/㎡

五、屋面恒载标准值:(不含结构自重)



1.上人保温屋面                         找坡长度 13.5 m 5.1  kN/㎡
- 找坡长度L 3 m 3.2  kN/㎡

2.非上人保温屋面                       找坡长度 5 m 3.1  kN/㎡

3.非上人不保温屋面                     找坡长度 3 m 2.2  kN/㎡

4. 地下室顶板                           覆土厚度 1.5 m(按实际调整) 28.0  kN/㎡

六、框架填充墙、隔墙及其他:



   采用加气砼砌块,砌体容重按                      8.4
kN/m3

   采用水泥标砖,砌体容重按                      18
kN/m3

   采用耐火砖,砌体容重按                    18
kN/m3

框架部分结构整体计算荷载整理



线荷载标准值:



1) 非承重外围护墙采用加气混凝土砌块;
2) 户内隔墙、分户墙、住宅户内厨房、风井墙、楼梯间及前室隔墙采用加气混凝土砌块;                                                                                                                                 3)电梯间、管道井、住宅卫生间和厨房四周墙体以及住宅客厅H 1.500以下电视墙采用水泥标砖;
4)商业烟道、地下室柴油发电机房、柴油发电机房烟道采用耐火砖。

标准层层高                                   H 2.9
m

1.外墙                                     梁高 0.4
m

外墙一(200厚加气砼砌块)                         2.98*(H-0.4) 7.5  kN/m

外墙二(200厚水泥标砖)     厨卫外墙                       5.3*(H-0.4) 13.3  kN/m

外墙三(200厚水泥标砖 石材)                          5.5*(H-0.4) 13.8  kN/m

外墙四(200厚水泥标砖 石材)      厨卫外墙      5.9*(H-0.4) 14.8  kN/m

2.内墙                                     梁高 0.6
m

内墙一(200厚加气砼砌块)                         2.48*(H-0.6) 5.7  kN/m

内墙二(200厚加气砼砌块)                          2.48*(H-0.6) 5.7  kN/m

内墙三(200厚水泥标砖)厨卫                         4.8*(H-0.6) 11.0  kN/m

内墙五(100厚水泥标砖)厨卫                        3*(H-0.6) 6.9  kN/m

内墙六(100厚加气砼砌块)                       1.64*(H-0.6) 3.8  kN/m

内墙七(100厚水泥标砖)厨 卫                          3.4*(H-0.6) 7.8  kN/m

内墙八(200厚水泥标砖)厨 卫                        5.2*(H-0.6) 12.0  kN/m

电视墙(1.5米高水泥标砖 以上加气砼砌块) 4.1*1.5 2.8*(H-梁高-1.5) 5.7  kN/m

3.女儿墙:                          6.00    kN/m2

1.5m高: 6*1.5 9.0  kN/m
- 1.2m高: 6*1.2 7.2  kN/m
- 0.6m高: 6*0.6 3.6  kN/m

4.3.0m高飘窗 4.5*0.6*2 (3.0-1.0)*1.5 1.5 0.5*0.2*26 12.5  kN/m

5.栏杆: 1.5 1.5  kN/m

6.玻璃通窗:3.0m高: 1*3.0 3.0  kN/m

7.空调板: 按实际计算确定,单层空调板考虑4.5kPa


单层 4.00  4.0  kN/m

双层 6.50  6.5  kN/m

单层(两侧带砖墙) 10.50  10.5  kN/m

双层(两侧带砖墙) 14.00  14.0  kN/m

七.电梯顶部吊钩集中荷载         (按活荷载输入) (仅供参考,应以电梯资料为准) 30.0  KN

说明:4.2m层高考虑LOFT搭建夹层,荷载按(恒载3.5、活载2.0)往两侧分户墙传导荷载,最终按楼层梁上线荷载考虑。
免费打赏