来源:百度文库 版权归原作者所有 1、大体积混凝土的温度裂缝 1.1 裂缝种类 1.2 裂缝产生的原因 2、大体积混凝土的温度应力 2.1大体积混凝土温度应力特点 2.2大体积混凝土温度应力计算 2.3混凝土热工计算 2.4混凝土拌和温度和浇筑温度计算
来源:百度文库
版权归原作者所有
1、大体积混凝土的温度裂缝
1.1 裂缝种类
1.2 裂缝产生的原因
2、大体积混凝土的温度应力
2.1大体积混凝土温度应力特点
2.2大体积混凝土温度应力计算
2.3混凝土热工计算
2.4混凝土拌和温度和浇筑温度计算
3、大体积混凝土温度裂缝的控制措施
3.1混凝土材料
3.2外部环境
3.3约束条件
3.4预应力技术
4、大体积混凝土施工泌水的防治
5、大体积混凝土施工算例
1.1裂缝种类
按产生原因一般可分为 :
(1)荷载作用下的裂缝(约占10%)
(2)变形作用下的裂缝(约占80%)
(3)耦合作用下的裂缝(约占10%)
按裂缝有害程度分:
(1)有害裂缝
(2)无害裂缝
按裂缝出现时间分为:
(1)早期裂缝(3~28天)
(2)中期裂缝(28~180天)
(3)晚期裂缝(180~720天,最终20年)。
按深度一般可分为:
(1)表面裂缝
(2)浅层裂缝
(3)深层裂缝
(4)贯穿裂缝
图3.1 温度裂缝
1.2裂缝产生的原因
大体积混凝土施工阶段产生的温度裂缝,是其内部矛盾发展的结果,一方面是混凝土内外温差产生应力和应变,另一方面是结构的外约束和混凝土各质点间的内约束阻止这种应变,一旦温度应力超过混凝土所能承受的抗拉强度,就会产生裂缝。
1、水泥水化热
水泥的水化热是大体积混凝土内部热量的主要来源,由于大体积混凝土截面厚度大,水化热聚集在混凝土内部不易散失。
2、外界气温变化
3、约束条件
结构在变形时会受到一定的抑制而阻碍其自由变形,该抑制即称“约束”,大体积混凝土由于温度变化产生变形,这种变形受到约束才产生应力。在全约束条件下,混凝土结构的变形:
4.、混凝土收缩变形
2.1大体积混凝土温度应力特点
混凝土的温度取决于它本身环境有温差存在,而结构物四周又不可能做到完全绝热,因此,在新浇筑的混凝土与其四周环境之间,就会发生热能的交换。模板、外界气候(包括温度、湿度和风速)和养护条件等因素,都会不断改变混凝土所贮备的热能,并促使混凝土的温度逐渐发生变动。因此,混凝土内部的最高温度,实际上是由浇筑温度、水泥水化热引起的绝对温升和混凝土浇筑后的散热温度三部分组成。
2.2大体积混凝土温度应力计算
1. 大体积混凝土温度计算
1) 最大绝热温升(二式取其一)
表3-1 不同品种、强度等级水泥的水化热
表3-2 系数m
2)混凝土中心计算温度
3)混凝土表层(表面下50~100mm处)温度
保温材料厚度(或蓄水养护深度)
表3-4 几种保温材料导热系数
表3-5 传热系数修正值
K值—一般刮风情况(风速小于4);
L值—刮大风情况。
如采用蓄水养护,蓄水养护深度。
混凝土表面模板及保温层的传热系数。
混凝土虚厚度
混凝土计算厚度。
混凝土表层温度
4)混凝土内平均温度
2.大体积混凝土温度应力计算
1) 地基约束系数
单纯地基阻力系数查表3-6
表3-6 单纯地基阻力系数
桩的阻力系数
2) 大体积混凝土瞬时弹性模量
3) 地基约束系数
4) 混凝土干缩率和收缩当量温差
混凝土干缩率
收缩当量温差
5)结构计算温差(一般3d划分一区段)
6)各区段拉应力
表3-8 松弛系数S(t)
7)安全系数
3.大体积混凝土平均整浇长度(伸缩缝间距)
1) 混凝土极限拉伸值
2) 平均整浇长度(伸缩缝间距)
2.3混凝土热工计算
1.混凝土热导率计算
混凝土热导率,是指在单位时间内热流通过单位面积和单位厚度混凝土介质时,混凝土介质两侧为单位温差时热量的传导率。它是反映混凝土传导热量难易程度的系数。混凝土的热导率以下式表示:
2.混凝土比热计算
单位重量的混凝土,其温度升高1℃所需的热量称为混凝土的 比热,可按式(3-23)计算。
3.混凝土热扩散系数计算
混凝土的热扩散系数(又称导温系数)是反映混凝土在单位时间内热量扩散的一项综合指标。热扩散系数愈大,愈有利于热量的扩散。混凝土的热扩散系数一般通过试验求得或按式(3-24)计算:
2.4混凝土拌和温度和浇筑温度计算
1.混凝土拌和温度计算
混凝土的拌和温度,是指组成混凝土的各种材料经搅拌形成均匀的混凝土出料后的温度,又称为出机温度,可按式(3-25)表示
若考虑混凝土搅拌时设置搅拌棚相对混凝土出机温度的影响,则混凝土的出机温度为:
2.混凝土浇筑温度计算
混凝土的浇筑温度一般可按式(3-27)计算
3.1混凝土材料
1.选择水泥品种
混凝土温升的热源是水泥水化热,故选用中低热的水泥品种, 可减少水化热,使混凝土减少升温。例如,优先选用等级为32.5 、42.5的矿渣硅酸盐水泥,因其与同等级的矿渣水泥和普通硅酸 盐水泥相比,3d的水化热可减少28%。
2.减少水泥用量
由于水泥水化热而导致的温度应力是地下室墙板产生裂缝的 主要原因,且混凝土的强度、抗渗等级越高,结构产生裂缝 的概率也越高。在地下室外墙施工中,除了在保证设计要求 的条件下尽量降低混凝土的强度等级以减少水化热外,还应 该充分利用混凝土的后期强度。实验数据表明,每立方米的 混凝土水泥用量每增(减)l0kg,水泥水化热使混凝土的温度 相对升(降)达1℃。
3.选择外加剂
1) 减水剂
2) 粉煤灰
3) 膨胀剂
4) 选择粗、细骨料
含泥量
骨料粒径。
砂率和细度模数。
3.2外部环境
1.混凝土浇筑与振捣
对于地下室墙体结构的大体积混凝土浇筑,除了一般的施工工 艺以外,应采取一些技术措施,以减少混凝土的收缩,提高极限 拉伸,这对控制温度裂缝很有作用。
改进混凝土的搅拌工艺对改善混凝土的配合比、减少水化热、
提高极限拉伸有着重要的意义。
2.混凝土浇筑温度
适当地限制混凝土的浇筑温度,一般情况下,建议混凝土的 最高浇筑温度应控制在40℃以下。
3.混凝土出机温度
为了降低大体积混凝土总温升和减小结构的内外温差,控制出 机温度是很重要的。在混凝土的原材料中,石子的比热较小,但 其在每立方米混凝土中所占的质量较大。水的比热最大,但它在 混凝土中占的质量却最小。
4.混凝土养护
地下室外墙浇筑以后,为了减少升温阶段的内外温差,防止因 混凝土表面脱水而产生干缩裂缝,应对混凝土进行适当的潮湿养护 ;为了使水泥顺利进行水化,提高混凝土的极限拉伸和延缓混凝土 的水化热降温速度,防止产生过大的温度应力和温度裂缝,应加强 对混凝土进行保湿和保温养护。
5.防风和回填
外部气候也是影响混凝土裂缝发生和开展的因素之一,其中, 风速对混凝土的水分蒸发有直接的影响,不可忽视,地下室外墙 混凝土应尽量封闭门窗,减少对流。
土是最佳的养护介质,地下室外墙混凝土施工完毕后,在条 件允许的情况下应尽快回填。