请教——冷负荷计算的一个疑问
xiaohai2293
2005年02月03日 11:55:56
来自于中央空调
只看楼主

请教一下大家:计算一个房间冷负荷的时候,房间高度怎么定?从地板到吊顶的高度吗?但是风道或吊顶机组什么的还没安好,又不能提前知道吊顶高度,这怎么办?还是我这样算是错误的?希望有人指点我,谢谢!

请教一下大家:计算一个房间冷负荷的时候,房间高度怎么定?从地板到吊顶的高度吗?但是风道或吊顶机组什么的还没安好,又不能提前知道吊顶高度,这怎么办?还是我这样算是错误的?
希望有人指点我,谢谢!
免费打赏
cnbbzz
2005年02月05日 08:20:02
12楼


支持详细计算,反对估算。
回复
liucao
2005年02月17日 10:13:09
13楼
欢迎各位多发言
回复
wlq258702
2005年02月17日 16:18:11
14楼
如果是舒适性空调,估算完全可以,大胆的干吧!
回复
lanying
2005年02月17日 22:52:38
15楼
一般估算的话,都是一**W/M2来估算的,房间的高度不是主要因素啊,因为建筑结构也就那么几种,可以估算得出啊
回复
abbsmm
2005年03月17日 18:24:56
16楼
“如果是舒适性空调,估算完全可以,大胆的干吧! “

规范第6.2.1条可是强制性条文,施工图估算可是犯法的哦,还是细算吧。有免费计算软件下在一个吧。否则,到时被罚可不是好玩的。

回复
luizs@co163
2005年03月18日 12:35:19
17楼
一般我设计时,空间的容积是以天板下方估算的。
回复
xyzjm12
2005年03月19日 01:27:31
18楼
规范是死的!试问有几个工程是一步一步算出来的?若真要算的话那就复杂了,每个房间都要算,任何负荷都要考虑到,真的要搞死人的~~
回复
zychi520
2005年04月02日 22:02:48
19楼
严格的计算冷负荷在工程中几乎是不可能的也没必要,根据建筑的高度计算负荷和按吊顶的高度计算负荷对负荷影响是不会太大的,外墙负荷所占比例一般不会太大,倒是新风负荷影响较大,所以选取新风是要注意.建议你按层高计算,末端稍大些可以,主机选择是系数小些就好啦.


同意此说法
回复
wjzhang_031
2005年04月03日 23:21:57
20楼
通常都是估算的,我从一开始师傅就教我估算

除非特别要求才会细算,不过那也是用软件算
回复
cnbbzz
2005年04月04日 07:34:21
21楼
第一个美国来的师傅就是详细计算,他设计芝加哥大剧院的时候,太阳辐射都是详细手算的
回复

相关推荐

APP内打开