请教——冷负荷计算的一个疑问
xiaohai2293
2005年02月03日 11:55:56
来自于中央空调
只看楼主

请教一下大家:计算一个房间冷负荷的时候,房间高度怎么定?从地板到吊顶的高度吗?但是风道或吊顶机组什么的还没安好,又不能提前知道吊顶高度,这怎么办?还是我这样算是错误的?希望有人指点我,谢谢!

请教一下大家:计算一个房间冷负荷的时候,房间高度怎么定?从地板到吊顶的高度吗?但是风道或吊顶机组什么的还没安好,又不能提前知道吊顶高度,这怎么办?还是我这样算是错误的?
希望有人指点我,谢谢!
免费打赏
zht2004
2005年02月03日 14:55:27
2楼
偶晕啊
建筑专业没有给你吊顶高度数据啊?

啥类型房间啊?
查设计实用手册里不都有xxx建筑 冷负荷取值xxxW/m2吗???
不会算就查数据得了!!!

狂晕
回复
alpha_cheung
2005年02月03日 17:49:13
3楼
找甲方要吊顶高度,应该是先定高度再考虑风道的安装。
回复
l13951858124
2005年02月03日 20:43:26
4楼
严格的计算冷负荷在工程中几乎是不可能的,采用冷负荷取值xxxW/m2的方法估算,吊顶的高度对负荷影响是不会太大的,除非是厂房或影剧院等吊顶特别高的地方,根据建筑的用途就可以大概的确定高度,就可以计算负荷了。
回复
zxpyzylinshi
2005年02月04日 09:49:31
5楼
一般吊顶的高度是要考虑一下的,但在估算是可以忽略不计,它的冷负荷对总负荷影响不是很大的!
回复
cangyi811207
2005年02月04日 09:52:08
6楼
我支持楼上同仁~!
回复
tey-nt
2005年02月04日 10:36:39
7楼
一般计算时按轴线中到中计算。高度一定算到楼板。
回复
abbsmm
2005年02月04日 11:31:08
8楼
严格的计算冷负荷在工程中几乎是不可能的也没必要,根据建筑的高度计算负荷和按吊顶的高度计算负荷对负荷影响是不会太大的,外墙负荷所占比例一般不会太大,倒是新风负荷影响较大,所以选取新风是要注意.建议你按层高计算,末端稍大些可以,主机选择是系数小些就好啦.
回复
xiaohai2293
2005年02月04日 12:54:56
9楼
受教了,谢谢你们!!!!!!!!!
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月04日 15:28:24
10楼
严格的计算冷负荷在工程中几乎是不可能的也没必要,根据建筑的高度计算负荷和按吊顶的高度计算负荷对负荷影响是不会太大的,外墙负荷所占比例一般不会太大,倒是新风负荷影响较大,所以选取新风是要注意.建议你按层高计算,末端稍大些可以,主机选择是系数小些就好啦.


同意此说法
回复
leiming2000
2005年02月04日 21:33:10
11楼
但是暖通设计规范里面不是说,只有在做方案设计和初步设计的时候才可以进行必要的估算吗?做施工图设计时候是不是还是应该算一算呢?