冷库常见故障原因及处理办法 冷凝压力高故障报警
冷库常见故障原因及处理办法 | ||||||||||||
冷凝压力高故障报警 | 处理办法 | 备注 | ||||||||||
1报警装置故障,产生误报警 | 排除故障 | |||||||||||
2设计的冷凝器偏小 | 加大冷凝器 | |||||||||||
3设计的冷却塔偏小 | 加大冷却塔 | |||||||||||
4冷却塔缺水 | 检查是否停水,补水浮球阀门是否故障 | 常见 | ||||||||||
5冷却水泵故障 | 维修或更换冷却水泵 | 常见 | ||||||||||
6冷却塔洒水装置故障 | 维修或更换洒水装置 | 常见 | ||||||||||
7冷却风扇故障 | 维修或更换冷却风扇 | 常见 | ||||||||||
8冷却水管过长,冷却水循环跟不上 | 加大冷却水水池 | |||||||||||
9环境温度超出设计温度 | ||||||||||||
10报警压力设置过低 | 调高报警压力 | |||||||||||
11系统制冷剂过多 | 排放部分制冷剂 | |||||||||||
12 系统中存在空气或不凝性气体 | 排空系统内的空气或不凝性气体 | |||||||||||
13冷凝器脏,散热不好 | 清洗冷凝器 | 常见 | ||||||||||
吸气压力低故障报警 | ||||||||||||
1系统缺少制冷剂 | 补充制冷剂 | |||||||||||
2 管道中的过滤器堵塞 | 更换过滤器 | |||||||||||
3 膨胀阀故障 | 更换膨胀阀 | |||||||||||
4 库内冷风机风扇故障 | 更换或维修冷风机风扇 | 常见 | ||||||||||
5 冷风机结霜严重 | 冲霜 | 常见 | ||||||||||
6 报警装置故障,产生误报警 | 排除故障 | |||||||||||
7 报警压力设置过高 | 调低报警压力 | |||||||||||
8管道中的电磁阀没打开 | 维修更换电磁阀 | 常见 | ||||||||||
9管道中的阀门没打开 | 检查打开阀门 | |||||||||||
10膨胀阀设置过小 | 调整膨胀阀 | |||||||||||
11冷风机内存在大量润滑油,蒸发面积不足 | 排空冷风机内的润滑油 | |||||||||||
12冷风机与压缩机匹配不合理 | 调整冷风机与压缩机匹配 | |||||||||||
机组油压报警 | ||||||||||||
1 系统润滑油不足 | 补充或更换润滑油 | |||||||||||
2 油过滤器堵塞 | 更换油过滤器 | |||||||||||
3 管道设置不合理,回油存在问题 | 重新设置管道 | |||||||||||
4 报警装置故障,产生误报警 | 排除故障 | |||||||||||
5油系统管道堵塞 | 排除故障 | |||||||||||
冷库不降温或降温速度慢 | ||||||||||||
1进入冷风机的制冷剂不足,冷风机制冷量不够 | 1补充制冷剂 2调整或更换膨胀阀 3 检查电磁阀 | 常见 | ||||||||||
2 系统回气或供液管道堵塞,压缩机制冷效率下降 | 1检查管道阀门 2检查管道的过滤器 | 常见 | ||||||||||
3 系统冷凝压力过高,压缩机制冷效率下降 | 降低冷凝压力 | |||||||||||
4 冷风机结霜严重,传热效率下降,回气压力过低 | 冲霜 | 常见 | ||||||||||
5 冷库温度设置超出设计范围 | 冷库温度设置在设计范围内 | |||||||||||
6 冷库库门不关闭或关闭不严,冷库跑冷严重 | 进出冷库时随手关门 | 常见 | ||||||||||
7 冷库一次性进货过多,超过设计范围 | 冷库进货在设计范围内 | |||||||||||
8冷风机故障 | 更换或维修冷风机 | |||||||||||