2楼
一般排水管最小设计坡度与最小设计流速、最小管径相对应。
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2节水力计算有关规定:
1、排水管最小管径为d300mm,相应的最小设计坡度:塑料管是0.002、其他管是0.003。
2、排水管最小设计流速:污水管在设计充满度下为0.6m/s;雨水管和合流管在满流时为0.75m/s。
d300~1000mm不同管径排水管,一般的最小设计坡度为:(管径mm/最小设计坡度)
d300/0.003、d400 /0.002、d500/0.0016、d600/0.0013、d700/0.0011、d800/0.001、d900/0.0009、d1000/0.0008。
回复
3楼
一般情况下是,管径乘以坡度,等于1就行
例如D=1000.i=0.001,1000x0.001=1
D=500.i=0.002,500x0.002=1
如是自己简单的计算一下就行
很简单的
回复
5楼
谢谢楼主,你的东西太好了,很有用。再次谢谢楼主。同时也希望楼主上传更多好东西和大家一起分享。
回复
6楼
这个管径与坡度相乘为1的办法太好了。得出的结果在规范范围内,我就不用费太多脑劲了。
回复
7楼
感谢,长知识了
:victory: :victory:
回复
8楼
但是也有特殊的情况 而且还比较多
回复
9楼
那要是塑料管,好像这个就不行了吧·0.002
回复
10楼
地下水位高、人口密度低、地势平坦(缺少自然坡度)、不利的土质状况(如沙地等)、不稳定或坚硬的地面等条件下,都是使用RoeVac®真空排水系统的理想应用环境。而在河流、湖泊或海岸线及水源保护区等沿岸区域,真空排水系统往往是唯一选择。另外在污水流量小或变化范围大的地区(如旅游胜地等),真空排水系统具有特殊优势,如不依靠地势、管径小、安装灵活、维修成本低等。RoeVac®真空排水系统是收集独立系统污水的可靠方式。与传统重力系统和压力系统相比,RoeVac®真空排水系统为居民和操作员提供了如下优势:
▪ 建设成本大量节省▪ 建设周期大幅缩短▪ 管槽挖掘浅且窄▪ 管径小(d90-d250的PE或PVC管)▪ 管线布置灵活▪ 管线便于穿越障碍物▪ 污水管与供水管可布置在同一管槽中▪ 系统密闭,无泄露、无异味▪ 真空污水管沿线不需设置检修人孔▪ 一个中央真空泵站可取代几个泵站
回复
11楼
果然高手多呀,群里面。
回复