直燃式溴化锂吸收机组疑问
xianshui4587
2008年03月11日 14:36:50
来自于中央空调
只看楼主

刚进去这一行业,现在有个疑问想请教各位大大 某单位,现采用一台100万大卡的直燃机组供给一栋1万㎡的大楼空调及热水使用,现在在附近又增加了3栋单体,共计1万㎡。 甲方问,1、现有机组能否满足2万㎡的建筑。(这个我查了一下,100万大卡可以满足10500㎡的建筑物负荷) 2、需要扩容的话,采用什么类型的机组我个人意见,是继续增加一台直燃式机组,不过现在使用这种机组的地方好像很少了~

刚进去这一行业,现在有个疑问想请教各位大大
某单位,现采用一台100万大卡的直燃机组供给一栋1万㎡的大楼空调及热水使用,现在在附近又增加了3栋单体,共计1万㎡。
甲方问,1、现有机组能否满足2万㎡的建筑。(这个我查了一下,100万大卡可以满足10500㎡的建筑物负荷)
2、需要扩容的话,采用什么类型的机组

我个人意见,是继续增加一台直燃式机组,不过现在使用这种机组的地方好像很少了~
免费打赏
desheng001
2008年03月12日 07:39:45
2楼
冬天供热如果不用的话可以采用水冷螺杆机组,1百万大卡足够了,假如冬天需要制热,就要看当地的温度了
回复