源创电气带您分析进相器损坏的原因
源创dianqi
2021年05月10日 16:15:34
只看楼主

一、金闸管排列不合适    12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。

一、金闸管排列不合适   

12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。

而另外一台进相器(不是同一厂家产品,电动机功率1 600kW),12支晶闸管分两层排列,4台冷却风机全部安装在上部,下部敞开式结构。夏季运行时高温度从来没有超过50qC,运行非常可靠。查阅资料可知,普通晶闸管高工作结温125℃,该进相器使用普通晶闸管,外部连接电极温度都如此之高,内部管芯温度可想而知,过高的工作结温极易造成晶闸管损坏。

二、柜内发热器件产生的热量的影响

变压器和连接铜排工作时散发的热量(实测变压器铁芯温度和连接铜排可达60=C),被冷却风机带人晶闸管冷却室,致使晶闸管散热条件进—步恶化。

三、晶闸管无超温保护功能

当因风机损坏或其他原因造成温度过高时,如巡检人员未及时发现并退出进相,晶闸管会热损坏,也会导致柜内变压器保护断路器过流运作。

相关推荐

APP内打开