进相器解决了变负载电机就地补偿的难题,填补了国内这一领域的技术和产品空白。 进相器在进相前需要进行哪些检查才可以顺利进相呢,拥有15年电气经验的源创电气带大家了解一下。 一、合一次开关柜的主电源。 合一次开关柜的主电源前,一定要做检查,确保人和设备的情况下才能送一次开关柜的主电源(如高压)。 合上一次开关柜主电源后,应检查电压信号是否正常。 二、电机运转后,对进相器做进相前检查。 说明:带负载时,进相器主控板上的拔码开关应拨至运行位置,要特别注意的是,拨动拨码开关时应关断QF2,断开控制板电源后方可拨动拨码开关。
1、控制单元的检查:电机起动完毕后,控制单元有电,控制板上指示灯如下显示,则表明控制板正常:
a、主板上L1、L2、L3(从上向下数)循环闪亮,主板上其它灯全亮。
b、驱动板上的12个灯均显轻微闪动并—直亮着。
2、功率因数表相序调试
此时,功率因数表应处在“滞后”区域,否则
a、如果功率因数表不动。
如果电流表有电流指示,同时功率B、C间有交流电压,则说明功率因数表坏,需电机停机后检查检修或更换之。
注意:电机未停的情况下,不得断开电流回路,即不得拆卸表。
b、若指针处于超前区域
调换XT2端子上的“电压信号”两线的位置即可,若调换后指仍不对,则表明电流信号与电压信号有重相的情况,需停机后重新检查联接电流、电压的信号线。
C、若进相功率因数后退的,则检查接线及用户计量线是否有误。