静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,进相器的故障一般分三部分类: 1.外围设备故障2.控制部分(变频、控制、触发板)故障。3.可控硅故障 1.1外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上

静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,进相器的故障一般分三部分:

1.外围设备故障2.控制部分(变频、控制、触发板)故障。3.可控硅故障

1.1外围故障

外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。

此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上6个故障指示灯在不同状态下代表的故障情况,如果进相在运行中自动退相或人为退相后无法再进相,维修人员应首先观察故障指示,判断故障大概类型,再详细处理。

我们在维修中就遇到过这种情况,电动机在正常检修后开机,投进相投不上,观察故障指示,发现是电源故障指示灯亮,我们就从空气开关查起,在确定开关正常后,查电源保险管,发现烧一相,其它设备正常,便更换保险管,再次进相成功。另一种现象是,进相在正常运行时自动退相,观察故障指示灯为温度故障,同时感觉到柜内温度偏高。这种情况常出现在夏季,加上安装位置通风不好,可控硅限温装置动作引起的,临时解决办法是退相后10分钟左右,可控硅温度下降后再进相,彻底解决办法应是改善安装环境。

1.2控制部分故障

控制部分有3部分组成:1块电源板、3块触发板和1块控制板。此部分故障几率很小,我们在维修中遇到过一例控制板故障,故障表象很简单,即在投进相机时,电源熔断管烧,更换后再投,40A空气开关跳闸,此时,我们判断不再是电源回路问题,即将磨机电动机脱开,用模拟板在试验状态下投入进相机,用钳形表测量逆变变压器原边,电流在25A左右,而逆变变压器在此状态(空载)原边应无电流或很小,这说明变频回路有环流,此故障也超出了故障自诊断系统范围,故障指示出现随机性。鉴于此,我们判断是控制板上主程序芯片有问题,于是,将其更换,再在模拟状态下空试,逆变变压器原边电流接近零,开机进相顺利。此故障易使维修人员误判为电源回路问题,在外围设备查找问题,走弯路。甚至在对外围设备作简单处理,更换熔断管,连续再投进相机时,也有可能投上,只是此时系统带缺陷工作,回路环流大,补偿性能极不稳定。所以,维修时一定要测量逆变变压器原副边电流,看它是否超出额定值,以助分析故障原因。