不要再误用工作接地、系统接地了!
感受闪电的力量
2021年04月30日 08:53:42
只看楼主

炳华话电气 微信号 BHTalk 功能介绍 作为“鸟巢”电气总设计师,对在校大学生、年轻电气工程师免费进行建筑电气技术咨询、辅导;愿与建筑电气同行就电气技术问题进行沟通、交流,分享技术研究成果;介绍最新电气技术动态。 收录于话题


我们经常用到、看到“ 工作接地 ”,认为是 为了电路或设备达到运行要求的接地 ,常见的有变压器低压侧中性点和发电机中性点的接地,是系统运行所需要的接地。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005就是如此定义工作接地的,并在图5.1.1中有相应的图示,如图1所示。

图1  TN-S系统示意图

图中1为工作接地,变压器中性点直接接地。


《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012第5.2.5条也有工作接地的要求,该条为强制性条文,即 防雷接地与 交流工作接地 直流工作接地 、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。 该条重要程度可见一斑!


那么,IEC是如何定义工作接地的?IEC 60050及我国国家标准《电工术语 基本术语》GB/T 2900.1-2008定义 工作接地也称为作业接地 ,即 将已停电的带电部分接地,以便在无电击危险情况下进行作业 。由此可见,此工作接地不是彼工作接地,概念上相差太多,不是一回儿事!


那么,我们俗称的“工作接地”是否是系统接地?答案也是否定的。上述国标及IEC标准、GB/T 2900.71-2008/IEC 60050-826:2004、GB/T 2900.73-2008、IEC 60050-195:1998等多部国家标准和IEC标准都有相关定义。


结论:


所以, 以后不要再误用工作接地和系统接地!