电机功率 电缆长度 电缆型号75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*185+1*9511KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*1045KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*3555KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50但是我配的要小很多。都不知道要怎么给电机配线了。所以请教一下,上面的电机配线合理不?谢谢啦
电机功率 电缆长度 电缆型号
75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*185+1*95
11KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*10
45KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*35
55KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50
但是我配的要小很多。都不知道要怎么给电机配线了。
所以请教一下,上面的电机配线合理不?
谢谢啦
12楼
谢谢楼上的解答
和我想的差不多
看了设计院配的线,差点就要怀疑自己会不会配线了
看来还是自己的对啊
感慨一下设计院的设计水准啊
回复
13楼
电机功率 电缆长度 电缆型号
75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*120+1*95
11KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*10
45KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*35
55KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50
设计院的设计是合理的!1.电缆太长.2.保证电机启动时的电压.3.这么干是最保险的,不留后患!!
回复
14楼
有什么依据没啊
比如计算公式什么的
回复
15楼
自己再顶顶
希望有更多的人来啊
回复
16楼
初一看是有点偏大,但电缆的选择不仅取决于计算电流,还有电压降和短路电流,要具体看实际情况。
回复
17楼
我看是偏大
回复
18楼
下面是我用的电缆:
37KW*2 300米 YJV-0.6/1KV-3*95+1*50
回复
19楼
具体情况是不清楚
但是如果按一般情况来选是否偏大呢
设计院不能为了最保险而不考虑我们的经济效益吧
回复
20楼
现在控制电缆多用yjv的,vv已经不用了,同时设计院的选用为了安全,一般都大
回复
21楼
动力电缆是设计院给配的VV的
好像YJV的电压降要比VV的大吧
回复