电机这样配线会不会太大?(走过路过的都帮帮我吧
lzfishbaby
lzfishbaby Lv.3
2008年03月11日 11:33:55
只看楼主

电机功率 电缆长度 电缆型号75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*185+1*9511KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*1045KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*3555KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50但是我配的要小很多。都不知道要怎么给电机配线了。所以请教一下,上面的电机配线合理不?谢谢啦

电机功率 电缆长度 电缆型号
75KW 237米 ZR-VV-0.6/1KV-3*185+1*95
11KW 243 ZR-VV-0.6/1KV-3*16+1*10
45KW 220 ZR-VV-0.6/1KV-3*70+1*35
55KW 230 ZR-VV-0.6/1KV-3*95+1*50

但是我配的要小很多。都不知道要怎么给电机配线了。
所以请教一下,上面的电机配线合理不?
谢谢啦
免费打赏
lzfishbaby
2008年03月11日 12:42:41
2楼
怎么都没人捏
回复
lzfishbaby
2008年03月11日 15:10:58
3楼
难道是问题太幼稚了吗
怎么都没人帮我咧
回复
lzfishbaby
2008年03月12日 08:37:50
4楼
还是没有人啊
回复
lzfishbaby
2008年03月12日 11:04:58
5楼

漂过的人也好歹说句话啊
回复
xienxuelanghu
2008年03月12日 14:31:29
6楼
我看将吧行,我能同意.你都比正常高一个级别了.
回复
lzfishbaby
2008年03月12日 15:17:38
7楼


那个不是我配的,是设计院配的。我感觉不要配这么大的啊。
像3*185的电缆 在设计手册上在空气中敷设40度的时候载流量有318A,75KW的电机用的着这么大的载流量吗
回复
iamokey
2008年03月12日 16:48:34
8楼
因为距离有200多米
75KW电机用120的电缆,考虑电压降150差不多。
回复
iamokey
2008年03月12日 17:12:21
9楼
哦,搞错了,75KW

200多米,120绝对够了
回复
lzfishbaby
2008年03月12日 17:44:56
10楼


120还是比较能接受的,但是不知道配95的线可以不
回复
zx0225555
2008年03月12日 17:54:48
11楼
你计算一下电流,虽然长点但比你所计算的大两级就行,太长了压降问题要解决的。我考虑95 的可以。不过120的可以保证不出事。
回复