为保证制冷设备的安装质量和安全运行,GB50274关于制冷设备安装工程施工与验收规范做出了详细的标准要求。该标准中的制冷设备包括活塞式、螺杆式、离心式、溴化锂吸收式制冷机组和组合冷库。下面让我们一起学习了解下标准中关于制冷设备安装的基本规定。 1、整体出厂的制冷机组安装水平,应在底座或与底座平行的加工面上纵、横向进行检测,其偏差均不应大于1/1000。解体出厂的制冷机组及其冷凝器、贮液器等附属设备的安装水平,应在相应的底座或与水平面平行的加工面上纵、横向进行检测,其偏差均不应大于1/1000。

2、制冷设备清洗的清洁度应符合随机技术文件的规定;无规定时,应符合本规范附录A的规定。


3、对出厂时已充灌制冷剂的整体出厂制冷设备,应检查其无泄漏后,进行负荷试运转。


4、制冷系统的附属设备在现场安装时,应符合下列要求:

(1)安装的位置、标高和进、出管口方向,应符合工艺流程、设计和随机技术文件的规定;

(2)带有集油器的设备,集油器的一端应稍低一些;

(3)洗涤式油分离器的进液口的标高,宜低于冷凝器的出液口标高;

(4)低温设备的支撑与其他设备的接触处,应垫设不小于其他绝热层厚度的垫木或绝热材料,垫木应经防腐处理;

(5)制冷剂泵的轴线标高,应低于循环贮液器的最低液面标高;进出管径应大于泵的进、出口直径;两台及以上泵的进液管应单独敷设,不应并联安装;泵不应在无介质和有气蚀的情况下运转;

(6)附属设备应进行单体吹扫和气密性试验,气密性试验压力应符合随机技术文件的规定;无规定时,应符合下表的规定。


气密性试验压力(MPa)

  

   

R22、R404A、R407C、R502、R717

≥1.8

R134A

≥1.2


5、制冷设备管道在现场安装时,除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范))GB50235和《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定外,  尚应符合下列要求:


(1)输送制冷剂碳素钢管道的焊接,应采用氩弧焊封底、电弧焊盖面的焊接工艺;

(2)在液体管上接支管,应从主管的底部或侧部接出;在气体管上接支管,应从主管的上部或侧部接出;供液管不应出现上凸的弯曲;吸气管除氟系统专设的回油管外,不应出现下凹的弯曲;

(3)吸、排气管道敷设时,其管道外壁之间的间距应大于200mm;在同一支架敷设时,吸气管宜敷设在排气管下方;

(4)设备之间制冷剂管道连接的坡向及坡度,当设计或随机技术文件无规定时,应符合下表的规定:


设备之间制冷剂管道连接的坡向及坡度

   

 

 

压缩机进气水平管(氨)

蒸发器

≥3/1000

压缩机进气水平管(氟利昂)

压缩机

≥10/1000

压缩机排气水平管

油分离器

≥10/1000

冷凝器至贮液器的水平供液管

贮液器

1/1000~3/1000

油分离器至冷凝器的水平管

油分离器

3/1000~5/1000

机器间调节站的供液管

调节站

1/1000~3/1000

调节站至机器间的加气管

调节站

1/1000~3/1000


(5)法兰、螺纹等连接处的密封材料,应选用金属石墨垫、聚四氟乙烯带、氯丁橡胶密封液或甘油一氧化铝;与制冷剂氨接触的管路附件,不得使用铜和铜合金材料;与制冷剂接触的铝密封垫片应使用纯度高的铝材;

(6)管道的法兰、焊缝和管路附件等不应埋于墙内或不便检修的地方;排气管穿过墙壁处应加保护套管(本文来自蓝精灵商学院公众号),排气管与套管的间隙宜为10mm。管道绝热保温的材料和绝热层的厚度应符合设计的规定;与支架和设备相接触处,应垫上与绝热层厚度相同的垫木或绝热材料。


6、阀门的安装应符合下列要求:

(1)制冷设备及管路的阀门,均应经单独压力试验和严密性试验合格后,再正式装至其规定的位置上;试验压力应为公称压力的1.5倍,保压5min应无泄漏;常温严密性试验,应在最大工作压力下关闭、开启3次以上,在关闭和开启状态下应分别停留1min,其填料各密封处应无泄漏现象;

(2)阀门进、出介质的方向,严禁装错;阀门装设的位置应便于操作、调整和检修;

(3)电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀、自力式温度调节阀,等阀以及感温包的安装应符合随机技术文件的规定。热力膨胀阀的安装位置宜靠近蒸发器。


7、制冷机组冷却水套及其管路,应以0.7MPa进行水压试验,保持压力5min应无泄漏现象。


8、制冷机组的润滑、密封和液压控制系统除组装清洗洁净外,应以最大工作压力的1.25倍进行压力试验,保持压力10min应无泄漏现象。


9、制冷机组的安全阀、溢流阀或超压保护装置,应单独按随机技术文件的规定进行调整和试验;其动作正确无误后,再安装在规定的位置上。


10、制冷剂充灌和制冷机组试运转过程中,严禁向周围环境排放制冷剂。