泵房内排水沟的设置位置
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年03月11日 09:08:59
只看楼主

请问泵房内排水沟一般设置在哪里?

请问泵房内排水沟一般设置在哪里?
jinlinzhe1976
2008年03月17日 07:57:39
12楼
排水沟通常布置在水池边上,靠近墙角布置集水坑。
回复
huangzhimin
2008年03月17日 09:18:04
13楼
泵房内排水沟一般在水泵出水管一侧靠墙处沿泵房长度设置,在泵房一端设有集水井,用小型自吸泵排水至室外。
回复
zb198512
2008年04月18日 09:32:06
14楼
泵房内排水沟上用做盖板吗
回复
blueice87
2013年05月10日 09:55:40
15楼
:lol:lol:lol
回复
huangzhimin
2013年05月10日 14:01:31
16楼
1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.4.12条规定: 泵房内应有排除积水的设施。
2、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.4.12条条文说明: 关于泵房排除积水的规定。
水泵间地坪应设集水沟排除地面积水,其地坪宜以1%坡向集水沟,并在集水沟内设抽吸积水的水泵。
3、有关说明:
(1)泵房内排水沟位置的设置应结合泵房外周边排水管平面布置,尽量考虑就近排入;
(2)可按泵房规模尺寸一侧或两侧设置排水沟,最终汇合集水坑:
(3)泵房集水坑排水,地面式泵房排水设计一般可自流排;半地下式泵房排水设计一般可水泵强排。
回复
zkylch
2013年05月10日 15:14:36
17楼
zb198512 发表于 2008-3-14 09:11 只设集水井,水是怎么流到井里的呢?泵房地面有坡度的
回复
shao51
2014年07月31日 15:17:13
18楼
进水管跟出水管的位置在哪里?
回复
shao51
2014年07月31日 15:17:38
19楼
还有吸水槽一般做在哪里|?
回复
老西方
2014年07月31日 16:50:39
20楼
设在泵组附近都可以,综合考虑消防和给水泵组!
回复

相关推荐