仅供大家交流!*********************************************************************为解决近年来我省在实际应用国家消防技术规范过程中遇到的疑难问题,更好为本省经济建设服务,2004年5月9日至5月13日,浙江省公安厅消防局在义乌组织召开了全省建审工作研讨会,公安部消防局、中国科技大学、上海消防局、国家相关消防技术规范管理组、省建设厅、省消防工程技术专家组及各市消防支队等单位共50余人参加了会议会议就我省在实际应用消防技术规范过程中遇到的45个典型问题及浙公消[2002]342号文件的内容进行了讨论,并进行了分类归纳。

仅供大家交流!
*********************************************************************


为解决近年来我省在实际应用国家消防技术规范过程中遇到的疑难问题,更好为本省经济建设服务,2004年5月9日至5月13日,浙江省公安厅消防局在义乌组织召开了全省建审工作研讨会,公安部消防局、中国科技大学、上海消防局、国家相关消防技术规范管理组、省建设厅、省消防工程技术专家组及各市消防支队等单位共50余人参加了会议会议就我省在实际应用消防技术规范过程中遇到的45个典型问题及浙公消[2002]342号文件的内容进行了讨论,并进行了分类归纳。

6月14日,浙江省公安厅消防局会同省建设厅在杭州又组织浙江省消防工程技术专家组的部分专家对义乌会议的纪要逐条进行了论证,并做了修改和完善,达成了共识。现将专家论证会纪要如下:

免费打赏
malong_555
2005年07月27日 00:02:09
12楼
是呀,好帖
回复
wudong87831
2005年07月27日 08:57:34
13楼
太好了!不过能否适合别的省?
回复
cyq6977565
2005年07月29日 17:20:09
14楼
我也是浙江的
回复
happyzqh
2005年08月11日 17:34:05
15楼
我也是浙江的,浙江还有省标图集,施工单位经常按浙江还有省标图集施工
回复
chrisfff
2005年08月15日 11:09:10
16楼
谢谢 楼主!!!!
回复
thjthj1013
2005年08月28日 14:02:02
17楼
底层商业网点的的消火栓设置不便时可采用增设室外消火栓弥补,这样好。
回复
thjthj1013
2005年08月28日 14:03:53
18楼
临时高压给水系统设气压罐增压设施不可替代屋顶消防水箱,规范另有规定除外。是否有可以替代屋顶消防水箱的设备呢?
回复
kzy0474
2005年09月11日 09:07:13
19楼
这种方式可以解决一些问题,挺好
回复
w_whero
2005年09月22日 11:39:31
20楼
不错
回复
zxb19800804
2005年10月24日 19:52:59
21楼
中国南强北弱,就像建给的地方规范图籍,在网上看了这么多才发现原来我们这地方是那么的落后,那么的渺小啊