箱型柱焊缝不合格
cof1618458480174
2021年04月15日 11:49:11
只看楼主

老师你好 请问箱型柱已经安装完毕,不合格率为40%,现场共计1500条米二级焊缝,如何处理是最好的方案呢

老师你好 请问箱型柱已经安装完毕,不合格率为40%,现场共计1500条米二级焊缝,如何处理是最好的方案呢
免费打赏
skyblue001
2021年04月16日 13:39:55
2楼

钢结构施工验收规范上应该有讲处理方案吧。你自己先查一查。

回复
天涯居士
2021年04月21日 15:16:48
5楼

1、如果是射线探伤有片子的话,就对照片子上的不合格的地方用砂轮机将焊缝磨开将缺陷磨出干净再重进重新焊接。
2、要是缺陷太多就直接把焊缝割掉重新组队焊接。
3、焊缝探伤:按照以前讲解的斜探头的校准方法以曲线制作完成后进入焊缝探伤工作,输入实际探伤中使用的相应标准。下面以常用JB/T4730.3-2005标准为例:
按不同的工件厚度输入曲线的标准,(本例以15mm<T<46mm为例,即判废:﹢5、定量:-3、评定:-9、表面补偿按+4dB为准。