气体灭火系统设计的一般规定,也是基础考点,分数易得,但不能大意丢分,借着小编这篇总结多温习,付出才有收获,坚持不下去的时候,想想那些比自己优秀的人还在悄悄努力! 一、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 注:1.灭火浓度:在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
气体灭火系统设计的一般规定,也是基础考点,分数易得,但不能大意丢分,借着小编这篇总结多温习,付出才有收获,坚持不下去的时候,想想那些比自己优秀的人还在悄悄努力!
一、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。
注:1.灭火浓度:在101 kPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
2.惰化浓度:有火源引入时,在101 kPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的易燃可燃气体或易燃可燃液体蒸气的燃烧发生所需的气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
3.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
4.IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
5.二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%。可燃物的二氧化碳设计浓度可相关规定采用;当防护区内存有两种及两种以上可燃物时, 防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。
二、
有爆炸危险的 气体、液体类火灾的防护区,
应采用惰化设计浓度 ;
无爆炸危险的 气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,
应采用灭火设计浓度 。
三、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中
最大 的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
四、
两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,
一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
五、组合分配系统的灭火剂储存量,应按
储存量最大
的防护区确定。
六、灭火系统的灭火剂储存量,应为防
护区的灭火设计用量 、
储存容器内的灭火剂剩余量 和
管网内的灭火剂剩余量之和 。
七、灭火系统的储存装置
72小时内 不能重新充装恢复工作的,应按系统
原储存量的100% 设置备用量。
注:二氧化碳灭火系统:当组合分配系统保护5 个及以上的防护区或保护对象时,或者在48h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量。 对于高压系统和单独设置备用量储存容器的低压系统,备用量的储存容器应与系统管网相连,应能与主储存容器切换使用。
九、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同 。
十、同一防护区,当设计两套或三套管网时,
集流管可分别设置,系统启动装置必须共用 。各管网上喷头流量均应按
同一灭火设计浓度、同一喷放时间 进行设计。
3 喷头安装高度小于
1.5 m 时,保护半径不宜大于4.5 m:
4 喷头安装高度不小于
1.5m 时,保护半径不应大于
7.5 m 。
十三、喷头宜贴近防护区顶面安装,
距顶面的最大距离不宜大于0.5 m 。
十四、一个防护区设置的
预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 。
十五、同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,
必须能同时启动
,
其动作响应时差不得大于2s。
下图为柜式(无管网)预制灭火外形图:
十六、单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护
容积不应大于160m3 设置多台装置时,其
相互间的距离不得大于10m 。
十七、采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0m。
十八、热气溶胶预制灭火系统装置的喷口宜高于防护区地面2.0m。
【2017年技术实务50】 一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火装置,启动时其动作响应时差不得大于( )s。
D
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.15,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。本题答案为D
【2018年技术实务28】 某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB 50370),该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.泄压口下沿距顶棚为1.0m
B.设计喷放时间为12s
C.一套系统保护5个防护区
D.灭火设计浓度为10%
B
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 3.2.7,防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上,该防护区高度为4m,泄压口高度应大于2.7m以上,A选项符合规定;根据3.3.7,七氟丙烷灭火系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s,B选项错误;根据3.1.4,两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,C选项正确;根据3.3.3,图书、档案、票据和文物资料库等防护区,七氟丙烷灭火系统灭火设计浓度宜采用10%,D选项正确。本题答案为B。
【2019年技术实务58】 某电信楼共有6个通讯机房,室内净高均为4.5m,通讯机房设置了组合分配式七氟丙烷灭火系统。该灭火系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8m
B.设计喷放时间为7s
C.6个防护区由一套组合分配系统保护
D.集流管和储存容器上设置安全泄压装置
A
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.12-4,气体灭火系统喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m,A选项错误;根据3.3.7,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s,B选项正确;根据3.1.4,两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,C选项正确;根据4.1.4,在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合相应气体灭火系统的设计规定,D选项正确。本题答案为A。
房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s,B选项错误;根据3.1.4,两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个,C选项正确;根据3.3.3,图书、档案、票据和文物资料库等防护区,七氟丙烷灭火系统灭火设计浓度宜采用10%,D选项正确。本题答案为B。
【2016年技术实务14】 某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370的规定,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于( )s。
B
【解析】根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3.1.15,同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s,本题答案为B。