梁与柱连接处,梁的下部钢筋的弯钩向上与向下的受力相同不?我认为是相同的!请各位高手解答一下!谢谢!

梁与柱连接处,梁的下部钢筋的弯钩向上与向下的受力相同不?

我认为是相同的!请各位高手解答一下!谢谢!
免费打赏
tmxtf
2005年02月02日 22:32:12
2楼
你问的费话,施工中一般是不会把梁和柱一起浇筑的,柱打好了。你还能把钢筋弯进混凝土中吗?所以一般都是把梁的下部钢筋向上弯。
回复
kavana8310
2005年02月03日 16:41:31
3楼
我好像在某个工程录象中看到过柱与梁一起浇筑的,不知道这种浇筑方法的利和弊是什么?
回复
bj_vens
2005年02月03日 20:12:38
4楼
梁与柱一起浇筑是很正常的,但楼主的问题~~~~~~~~~~~以下引用陈教授的回答~~~~~~~~梁问题(14): 梁下部纵筋锚入柱内时,端头直钩能否向下锚入柱内?(我们
现场就是这么做的)
■ 答梁问题(14): 英国人也是这样做的,可以大大改善节点区的拥挤状态,只是要改变我国将施工缝留在梁底的习惯。
回复
matao005
2005年02月11日 20:03:45
5楼
中国人就是不灵活,分析一下受力吗?看实际而定吗?
回复
ding_326419
2005年02月18日 11:09:38
6楼
梁与柱一起浇筑是很正常的,但楼主的问题~~~~~~~~~~~以下引用陈教授的回答~~~~~~~~梁问题(14): 梁下部纵筋锚入柱内时,端头直钩能否向下锚入柱内?(我们
现场就是这么做的)
■ 答梁问题(14): 英国人也是这样做的,可以大大改善节点区的拥挤状态,只是要改变我国将施工缝留在梁底的习惯。
我同意!!!
回复
ray.star
2005年02月18日 18:29:30
7楼
非常感谢各位的解答!我在此向大家致谢!!!

希望以后大家多多的交流!
回复
cl2137
2005年02月19日 11:06:55
8楼
我觉得可以
梁柱节点区钢筋太密时,我把梁的上部钢筋弯钩向上,锚固到柱内。
大家认为这样作行吗?
回复
eman918
2005年02月20日 22:28:46
9楼
当然是可以的.不过是方便施工的问题.锚固的问题是对向上向下没关系的,实际上,梁是搭在柱上的,梁的底筋向上还是向下,还是不一样的要搭在柱上.我做施工时就试过现场叫设计的签字临把梁底筋改了.刚毕业还是先下工地吧.
回复
海阔天空0
2005年03月22日 11:05:42
10楼
不相同。钢筋锚固,优先在节点处,此外最好是在受压区。
回复
guoliang618
2007年10月28日 16:38:20
11楼
梁与柱一起浇筑没有什么问题,梁与柱连接处,梁的下部钢筋的弯钩向上与向下是相同的!