根据建筑物体积来核算室外消防用水量,请问这个体积包括地下部分嘛??谢谢

根据建筑物体积来核算室外消防用水量,请问这个体积包括地下部分嘛??
谢谢
免费打赏
ah-wangjun
2008年03月11日 16:18:01
2楼
是的,包括地下部分,因为消防水水量按照体积选取,本身就是考虑体积大的需要水量多,这个体积当然是包括整个建筑的体积的
回复
hantaisheng
2008年03月11日 20:47:27
3楼
考虑地下有什么依据?
回复
fymfymfym
2008年03月12日 12:31:13
4楼
建筑物体积的计算是根据建筑规范定的,有没有地下室的建筑物,其消防等级及室内外消防水量是有区别的.
回复
ah-wangjun
2008年03月12日 12:49:41
5楼


你看规范条文的解释,能够看出计算体积的实际意义,也就是整体燃烧的体积大小,所以应该计算
回复
wxh8810454
2008年03月12日 15:52:26
6楼
体积指建筑物内部空间还是外墙皮以内均算
回复
ah-wangjun
2008年03月12日 16:30:01
7楼


计算无需那么精确,平时计算都是以外墙计算的
回复
tbqyc
2008年03月12日 21:21:19
8楼
包括地下部分,因为消防水水量按照体积选取.
回复
ilovexiaodoudou
2010年04月26日 13:12:19
9楼
这个问题其实很难,很复杂,
不是这么几句话就说的清楚的,
建议楼主在拿不定的时候选大的,
回复
lxtx002
2012年10月23日 23:50:32
10楼
那里没一个对 http://bbs.co188.com/content/1666_731824_1.html
都在大概 http://bbs.co188.com/content/1666_1565704_1.html
不封闭走道或阳台,最多算一半吧 http://bbs.co188.com/content/1666_325200_1.html
2楼说的不明 http://gcszx.com/readWTtid-212080-page-e.html
屋顶电梯机房的体积要不要算 http://bbs.co188.com/content/1666_59257_1.html看似有理、依据在哪?

两个建筑防火墙隔开后,水消防建筑体积分开计算么
[url]http://zhidao.baidu.com/question/359657932.html&__bd_tkn__=28b170223122803a5f07a261b6b72ca0980f89e28078338d51fed8133ea5c69d362ad36bb4bcda3b39bb3949f6bbe47087ac3af56e60b1f4e7eb60157b59f4349860a0fb5c0f03de0125270add37bf7d3a739a71712cbe89d24f37747521475ab9610b353ab5a4d8ec7c8faccbdc8c0acb352bf448ae
[/url]两个建筑防火墙隔开后,水消防建筑体积分开计算么 2011-12-28 18:23 提问者:匿名 | 浏览次数:63次
我来帮他解答 图片符号编号排版地图 您还可以输入9999 个字

您提交的参考资料超过50字,请删除
参考资料:提交回答

推荐答案 2011-12-29 20:10 两个独立的建筑防火墙隔开后,为2个建筑,消防水池的容量可以单独计算每个建筑体积再取大值。不需要计算两个建筑体积之和。追问谢谢 风剑王
请问这种计算规则有明确的规范条文么!
还是消防部门验收的方法!
另外请教的就是有建筑体积计算方法的国标么?
回答这种计算规则没有明确的规范条文。消防部门验收的方法就是这样的。
建筑体积计算方法没有国标,就是每层建筑面积X层高 之合。

[ 本帖最后由 lxtx002 于 2012-10-24 00:22 编辑 ]
回复
lxtx002
2012年10月23日 23:56:48
11楼
室内高于室外,还从室外计算?好没道理 http://bbs.co188.com/content/1666_506923_1.html
回复