技术专栏关于高规的相关问题(十五)
alznbjrf
alznbjrf Lv.2
2021年04月06日 15:04:14
来自于PKPM
只看楼主

技术专栏 | 关于高规的相关问题(十五) 全文字数:672 阅读时间:3 分钟 转换柱设计应符合下列要求:

技术专栏 | 关于高规的相关问题(十五)

全文字数:672

阅读时间:3 分钟


转换柱设计应符合下列要求:

1,柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3条中框支柱的规定;

2,抗震设计时,转换柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,并应沿柱全高加密,箍筋直径不应小于10mm,箍筋间距不应大于100mm和6倍纵向钢筋直径的较小值;

3,抗震设计时,转换柱的箍筋配箍特征值应比普通框架柱要求的数值增加0.02采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.5%。

程序实现


规范中对于框支柱的轴压比及最小配筋率在第6章中均有明确要求,具体的要求如下,框支结构中的框架柱只有抗震等级一级与二级,程序分别按照规范的要求进行相关的控制。对于三、四级转换结构规范是没有的,如果设计师在设计中定义了三、四级的转换柱,程序会按照高规表6.4.2的要求,根据部分框支剪力墙结构的轴压比相比其他非框架结构的轴压比减小0.15的方式确定转换柱轴压比限值,如对于三级转换柱的轴压比限值程序内部控制限值为0.75,如图 10.2.10-1 三级转换柱对应的轴压比限值及输出。



图 10.2.10-1 三级转换柱对应的轴压比限值及输出


如图 10.2.10-2框支柱基本信息输出结果。如图 10.2.10-3框支柱配筋结果及验算结果输出。


图 10.2.10-2框支柱基本信息输出结果


图 10.2.10-3框支柱配筋结果及验算结果输出



对于上述的转换柱,该柱的抗震等级为一级,按照规范的要求,轴压比为0.95,抗震等级为一级,查高规表6.4.7,对应普通柱箍筋加密区的最小配箍特征值λv=0.23,然后按照规范的要求,对于转换柱需要比普通柱增加0.02,则该框支柱的λv=0.25,则体积配箍率为:RSV=λv*fc/fyv,该公式中的fc至少要取C35混凝土的结果,则fc=16.7N/mm2,fyv=300 N/mm2,则RSV=16.7*0.25/210=1.39%,规范同时要求转换柱的最小配箍率不小于1.5%,软件最终的结果取大,输出的结果与规范要求一致。

供  稿:结构软件事业部 

审  稿:刘孝国

免费打赏
凝望kjq
2021年05月25日 16:59:09
2楼

此篇文章结合工程实例,从不同角度阐述了规范对柱配筋要求,建议读者以此篇文章为引子,翻阅下之前楼主连载文章,相信会有不少收获。

回复