现浇混凝土水池施工技术
lkprnvqh
lkprnvqh Lv.2
2021年04月06日 09:17:42
来自于道路工程
只看楼主

现浇混凝土水池施工技术 现浇混凝土水池施工技术 一、 施工方案与流程 1、 施工方案 施工方案应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及其支架设计、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。 2、 整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程 测量定位 →

现浇混凝土水池施工技术

现浇混凝土水池施工技术

一、 施工方案与流程

1、 施工方案

施工方案应包括结构形式、材料与配合比、施工工艺及流程、模板及其支架设计、钢筋加工安装、混凝土施工、预应力施工等主要内容。

2、 整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程

测量定位 土方开挖及地基处理 垫层施工 防水层施工 底板浇筑 池壁及柱浇筑 顶板浇筑 功能性试验。

3、 单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程

土方开挖及地基处理 中心支柱浇筑 沉底防渗层施工 浇筑池底混凝土垫层 池内防水层施工 池壁分块浇筑 底板分块浇筑 底板嵌缝 池壁防水层施工 功能性试验。

二、 施工技术要求

1、 模板、支架施工

(1) 模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。

(2) 各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺杆、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。

(3) 采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的 1/1000 3/1000

(4) 池壁模板施工时,应设置确保墙体直顺和防止浇筑混凝土时模板倾覆的装置。

(5) 固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。安装前应清除铁锈和油污,安装后应作标志。

(6) 池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。

2、 止水带安装

(1) 塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹,无气泡。

(2) 塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和 Y 字接头,应在工厂加工成型。

(3) 金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼、钉孔。

(4) 金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。

(5) 金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。

(6) 止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,止水带不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

3、 钢筋施工

(1) 加工前对进场原材料进行复试,合格后方可使用。

(2) 根据设计保护层厚度、钢筋级别、直径和弯钩要求确定下料长度并编制钢筋下料表。

(3) 钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。

(4) 加工及安装应满足现行规定和设计要求。

(5) 钢筋安装质量检验应在混凝凝土浇筑之前对安装完毕的钢筋进行隐蔽验收。

4、 无粘结预应力施工

4.1无粘结预应力筋技术要求

(1) 预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯;外包层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》的要求;

(2) 预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂,其性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程》的要求;

(3) 必须采用 I 类锚具,锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选用。

4.2施工工艺流程

钢筋施工 安装内模板 铺设非预应力筋 安装托架筋、承压板、螺旋筋 铺设无粘结预应力筋 外模板 混凝土浇筑 混凝土养护 拆模及锚固肋混凝土凿毛 割断外露塑料套管并清理油脂 安装锚具 安装千斤顶 同步加压 量测 回油撤泵 锁定 切断无粘结筋 锚具及钢绞线防腐 封锚混凝土。

4.3无粘结预应力筋布置安装

(1) 锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚固肋数量为双数;

(2) 安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋;以锚固肋数量一半为无粘结预应力筋分段数量;每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚固长度;

(3) 应在浇筑混凝土前安装、放置;浇筑混凝土时,严禁踏压碰撞无粘结预应力筋、支撑架以及端部预埋件;

(4) 无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断;

(5) 无粘结预应力筋汇总严禁有接头。

4.4无粘结预应力张拉

(1) 张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时,宜采用一端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于 25m 而小于 50m 时,宜采用两端张拉;张拉段无粘结预应力筋长度大于 50m 时,宜采用分段张拉和锚固;

(2) 安装张拉设备时,对直线的无粘结预应力筋,应使张拉力的作用线与预应力筋中心重合;对曲线的无粘结预应力筋,应使张拉力的作用线与预应力筋中心线末端重合。

4.5封锚要求

(1) 凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm;

(2) 外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm;

(3) 封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于C40.

5、 混凝土施工

(1) 钢筋混凝土水池是给水排水场站工程施工控制的重点。对于结构混凝土外观质量、内在质量有较高的要求,设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。对此,混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制,以确保实现设计的使用功能。

(2) 混凝土施工、验收和试验严格按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》规定和设计要求执行。

(3) 混凝土浇筑后应加遮盖洒水养护,保持湿润并不应少于14d。洒水养护至达到规定规范的强度。

6、 模板及支架拆除

(1) 应按模板支架设计方案、程序进行拆除。

(2) 采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面积棱角不因拆除模板而受损时方可拆除;其他模板应在于结构同条件养护的混凝土试块达到规定强度时,方可拆除。

(3) 模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守。

免费打赏

相关推荐

APP内打开