请教灯具载流量~
dd9958
dd9958 Lv.2
2005年02月02日 16:06:49
来自于照明工程
只看楼主

我这有个办公室照明工程,我选用的是3*16W隔栅灯,选用飞利浦的电感整流器,按我的计算每盏灯的载流应该为48*1.2/220/0.9=0.29A,可现场实际值为0.9A,请问原因??总电盘上的功率因数为0.95。

我这有个办公室照明工程,我选用的是3*16W隔栅灯,选用飞利浦的电感整流器,按我的计算每盏灯的载流应该为48*1.2/220/0.9=0.29A,可现场实际值为0.9A,请问原因??总电盘上的功率因数为0.95。
qhdhdx
2005年02月03日 10:40:02
2楼
老兄,每盏灯的载流应该为48*1.2/220/0.9=0.29A,现场实际值为0.9A是指这一个灯具吗?1.2的使用系数太高了吧?
回复
dd9958
2005年02月03日 11:02:46
3楼
办公楼里灯具差不多都是0.9A
回复
dd9958
2005年02月03日 11:03:15
4楼
因为用电感的,所以取1。2啊!
回复
dd9958
2005年02月03日 11:03:39
5楼
因为是电感的所以才取1。2啊
回复
zhoushu8
2005年02月03日 15:21:59
6楼
电感镇流器,功率因素只有0。45,所以是0。3A,总点表功率因素0。95,那是已经补偿过了的,
回复

相关推荐

APP内打开