进相器的可控硅检测
源创dianqi
2021年03月30日 11:16:56
只看楼主

进相器中的可控硅起着至关重要的作用,怎样判断可控硅的好坏呢,我们一起了解一下。 静止式进相器是串接在电机转子回路中,通过改变转子电流与转子电压的相位关系,进而改变电机定子电流与电压的相位关系,达到提高电机自身的功率因数和效率,提高电机过载能力、电机定子电流、电机自身损耗的目的。 进相器中可控硅是将电网中工频50Hz电流转为与电机转子同频的低频电流的交交变频环节主要器件。可控硅实质上是一个通过控制极控制导通或关断的开关元件。

从可控硅上引出并用螺丝固定在绝缘板上的为可控硅的控制极,也称触发极,而接有触发线的那个散热器端子为可控硅的阴极。也可通过测量阻的办法区分阴阳极。而判断可控硅好坏的简易办法是测其各极间的阻值,好的可控硅各极间阻值如下:

触发极与阴极——几十欧姆;

触发极与阳极——几十千欧以上;

阴极与阳极  ——几十千欧以上。

实际测量时,应抽出驱动板,以保证测量准确。如发现有四只可控硅的阻值均为零时,往往只有个别可控阻值为零,应断开与之相连的母排,重新测量。

更换可控硅时,应注意平衡钢球位置,务必压紧散热器,否则易产生过热而烧坏可控硅,更换后应再次检测阻值