如何判断结构为短肢剪力墙结构?
wangxiuling-66
2005年02月02日 14:21:15
只看楼主

高规7.1.2条短肢剪力墙结构作了很多规定,用SATWE程序计算,如果选择结构形式为短肢剪力墙结构;很多情况下纵向不满足要求。对于一个结构是否可以定义纵向抗震等级为二级;而横向为三级。对于不同的抗震烈度和不同的抗震等级规范没有区别对待;设计时如何把握?7度30m高总不能和8度60m高同样对待吧?

2005年12月27日 12:49:38
12楼
呵呵,一篇帖子被加分两次
回复
dudu-521
2005年12月28日 11:29:31
13楼



我对你的见解有异议:(短肢剪力墙承担的倾覆力矩大于50%则判定为短肢剪力墙结构)在设计中这是不允许的.高规中有明确规定,短肢剪力墙承担的倾覆力矩不能大于50%,这是不允许的,所说的大于50%应该是筒体和一般剪力墙所占的比例.

强烈建议管理员应该详细审查意见,在给加份,要不大家都还以为加了分的都是正确的理论!
回复
cyk123
2005年12月28日 21:34:20
14楼
pkpm新天地杂志2005第6期有关于短肢剪力墙的详细解释.
回复
cyk123
2005年12月28日 21:38:01
15楼
2005新的PKPM程序和老程序对短肢剪力墙的判定不一样,可以分别计算,作一比较.
回复
zhyt1167
2005年12月30日 09:55:34
16楼
短肢墙承担的倾覆力矩应在25~50%M范围内
回复
lywy616
2005年12月30日 20:10:47
17楼
领导叫我做个 预制箱梁的施工方案 我有很多东西不懂 预制箱梁底板的预拱度怎么算?????
要是那为大哥有相关资料给点参考就更好了
在这里 谢谢大哥大姐们了 !!

楼主大哥我不知道怎么求助 就在你这里问问 不好意识呀
回复
rhd77
2005年12月30日 20:49:33
18楼
看看规范了,根据承受的地震倾覆力矩及截面特性来判断,另外在PKPM手册也有说明呀!
回复
yangdaping@co163
2006年01月01日 17:11:40
19楼
我认为:
一、先判断哪些符合短肢剪力墙
二、计算短肢剪力墙承受剪力的比例
三、根据短肢剪力墙结构的定义判断是不是此种结构
回复
viostar
2006年01月05日 10:26:09
20楼
我认为大家应该深入理解规范:
1.高规规定“高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构”,请注意上面的话,规范并没有“短肢剪力墙结构”这个概念,只有“短肢剪力墙”,在框架的规范解释中就有关于“框架结构”和“框架”是两个概念,所以首先概念要清晰。
2.规范要求“高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构”,高规有这样的规定“抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;”,理论上说只要不是100%采用短肢剪力墙,规范都是允许的,只是适用高度由设计人员自己掌握适当降低高度。并不存在以50%为界来界定是不是“短肢剪力墙结构”,因为并不存在“短肢剪力墙结构”这个概念。
3.高规规定“抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用”,注意此处是“短肢剪力墙”不是什么“短肢剪力墙结构”,也就是说所有的提高等级是对“短肢剪力墙”(短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙),而不是全部的剪力墙,并且也不对连梁提高等级。
回复
tasoup
2006年01月06日 08:40:33
21楼
《高规》第7.1.2条中所说的“短肢剪力墙较多的剪力墙结构”,主要是指结构平面中部为剪力墙构成的薄壁筒体(如楼、电梯间)、其余部位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式。一般情况下,按短肢剪力墙在楼层支承60%以上荷载面积,或短肢剪力墙承受的倾覆力矩占结构底部总倾覆力矩的40%~50%时,界定为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。设计中,对于短肢剪力墙较多的剪力墙结构,布置上宜使两个主要受力方向的刚度和承载力相差不多。
回复

相关推荐