如何判断结构为短肢剪力墙结构?
wangxiuling-66
2005年02月02日 14:21:15
只看楼主

高规7.1.2条短肢剪力墙结构作了很多规定,用SATWE程序计算,如果选择结构形式为短肢剪力墙结构;很多情况下纵向不满足要求。对于一个结构是否可以定义纵向抗震等级为二级;而横向为三级。对于不同的抗震烈度和不同的抗震等级规范没有区别对待;设计时如何把握?7度30m高总不能和8度60m高同样对待吧?

2005年02月02日 17:09:12
2楼
这里是基础版块,请下次发帖注意你帖子的内容应和版块分类相对应。
回复
jxxuping
2005年12月26日 14:10:09
3楼

人家对应的挺好呀,他说的就是高层结构的问题啦,这里不正是高层版块么,怎么变基础版块了??
回复
sdwhzyx
2005年12月26日 14:26:08
4楼
这是由于计算程序的简化模型造成的,SATWE对短墙的认定是单肢认定,而TAT则是整墙认定,所以建议用TAT的计算结果来判断。
回复
sdwhzyx
2005年12月26日 14:38:14
5楼
有兴趣的朋友可以翻翻下面的这本书,
在新版的本书第六章中有详细介绍。
回复
cxianning
2005年12月26日 15:50:59
6楼


短肢剪力墙承担的倾覆力矩大于50%则判定为短肢剪力墙结构,抗震等级应提高一度.抗震等级提高之后短肢剪力墙的抗震计算和抗震构造都会有提高.不理解您所说的7度30m和8度60m相同对待的意思.因为无论是PKPM还是规范都考虑了不同抗震设防烈度和建筑物高度对抗震计算和抗震构造的区别.
回复
wxq586
2005年12月26日 16:03:00
7楼
<多层及高层结构CAD软件高级运用>在那可以买到?
回复
cxianning
2005年12月26日 16:08:12
8楼


短肢剪力墙承担的倾覆力矩大于50%则判定为短肢剪力墙结构,抗震等级应提高一度.抗震等级提高之后短肢剪力墙的抗震计算和抗震构造都会有提高.不理解您所说的7度30m和8度60m相同对待的意思.因为无论是PKPM还是规范都考虑了不同抗震设防烈度和建筑物高度对抗震计算和抗震构造的区别.
回复
qk0696
2005年12月26日 18:08:32
9楼
程序并没有单独给出短肢剪力墙的抗倾覆弯矩呀!
回复
tasoup
2005年12月27日 08:41:47
10楼
短肢剪力墙所承受的荷载面积占60%以上,即可判断为短肢剪力墙结构。
回复
cxianning
2005年12月27日 08:47:29
11楼
楼上的,没搞错吧?首先剪力墙的主要作用是抵抗水平荷载作用,你说的荷载是什么?还有,能说说你的依据吗?不知道就别瞎说,你自己出问题没什么,别误导了大家
回复

相关推荐

APP内打开