一、 水泥物理性能试验 1. 取样频率: 同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法: 随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、 钢筋原材力学性能试验
1. 取样频率:
同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。
2. 取样方法: 随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。
1. 取样频率:
同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。
2. 取样方法:
每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
1. 取样频率:
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;
在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。
2. 取样方法:
每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
1. 取样频率:
同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。
当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。
2. 取样方法:
从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。
1. 取样频率:
同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。
2. 取样方法:
每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
1.取样频率:
每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
2.取样方法:
按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。
1. 取样频率:
每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
1. 取样频率:
每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。
1. 取样频率:
每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。
2. 取样方法:
随机抽取10~20块为一组。
视各实验室要求定。
1. 取样频率:
同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。
2. 取样方法:
在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为30㎏。
1. 取样频率:
同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。
2. 取样方法:
在堆料取样时,先将取样部位表面铲除,然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品,试样重量约为50㎏。
1. 取样频率:
每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不得少于一次;
每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每
200m3取样不得少于一次;
每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。
对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根必须有一组试件;
当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时,柱头处应单独留置试件。
2. 取样方法:
在混凝土的浇注地点随机取样制作,3个试块为一组。
1. 取样频率:
连续浇筑混凝土量为500 m3以下时,应留置两组抗渗试件,每增加250~ 500m3时,应增加两组,如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试件。
2. 取样方法:
在混凝土的浇注地点随机取样制作,6个试块为一组。
1. 取样频率:
每天或铺筑200m3的混凝土(机场400m3),应同时制作两组试件,龄期应分别为7天和28天;
每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件,用于检查后期强度,龄期不得少于90天;
每工作班拌制的同配
比混凝土不足100盘,预拌混凝土不足100m3,取样不得少于一次。
2. 取样方法:
在混凝土的浇注地点随机取样制作,
1. 取样频率:
同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。
2. 取样方法:
在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。
1. 取样频率:
砂浆、混凝土防水剂每批抽取3~5㎏;
聚合物水泥防水涂料每10吨为一批,抽取5㎏;
聚氯乙烯弹性防水涂料每20吨为一批,抽取30㎏;
高分子防水涂料(片材)每批抽取3 ㎡;
高分子防水涂料(止水带、膨胀橡胶)每批抽取2m;
高分子防水卷材胶粘剂每5吨为1批,抽取1L;
自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水涂料等每批抽取3㎡。
1. 取样频率:
以同一钢号、同一规格,同一生产工艺,每60吨为一批。
2. 取样方法:
从外观尺寸合格的钢铰线上切取(不得采用电弧切割)3条为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
1. 取样频率:
进场的同一生产厂家、同一材质、每个规格的塑料排水管材不少于一组。
2. 取样方法:
随机抽取塑料给排水管材4×1m,塑料给排水管件9件为一组。
1. 取样频率:
按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(长度)在10000m及以下取样一组,10000m以上按照每20000m取样一组,取样总数不少于两组。
2. 取样方法:
10mm2及以下随机抽取50m为一组。
10mm2以上至50mm2及以下随机抽取20m为一组。
1. 取样频率:
按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样,材料数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照每100个取样一组,取样总数不少于两组。
2. 取样方法:
每一种型号随机抽取3个样品为一组。
1. 取样频率:
同一供货厂家、相同品种型号,在1000㎡门窗及以下为一个批次,在2000㎡门窗及以上为两个批次。
2. 取样方法:
每一种型号随机抽取2条1m样品为一组。
1. 取样频率:
基坑回填每20~50㎡取样一组;
基槽或管沟回填每层按长度20~50m取样一组;
室内填土每层按100~500㎡取样一组;
房建工程场地平整填方每层按400~900㎡取样一组。
1. 取样频率:
路基:
每1000㎡抽检3点;
稳定层、垫层:
每1000㎡抽检1点;
排水工程:
雨水、污水分别每一井段、每一层(30cm厚)抽检3点。
1. 取样频率:
每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。
2. 取样方法:
随机抽取砂浆抗压强度,雨水、污水井砌体每3段井分别取1组砂浆试样。
1. 取样频率:
每种不同配合比检测一组,当组成的材料有变化时,应重新检测一组。
2. 取样方法:
随机抽取砂浆配合比所需材料,数量按不同试验室要求定。
1. 取样频率:
以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。
从每批中抽取5%的锚具,但不少于5套作硬度试验。
2. 取样方法:
现场随机抽取5%的锚具,但不少于5套。
1. 取样频率:
以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。
从同一批中抽取5套锚具。
1. 取样频率:
相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。
2. 取样方法:
最大粒径25mm以下的随机抽取25㎏,最大粒径25mm以上的随机抽取50㎏。
1. 取样频率:
相同的组成材料不少于1组,结构层的组成材料有变化时重做(不小少1组)。
2. 取样方法:
随机抽取级配碎石所需材料约20㎏。
1. 取样频率:
稳定细粒土,每一作业段或每2000㎡制作6个试件为一组;
稳定中粒土和粗粒土,每一作业段或每2000㎡制俾9个试件为一组。
2. 取样方法:
现场随机取样后马上送试验室成型。
1. 取样频率:
每1000㎡一次,异常时随时检验。
1. 取样频率:
每一评定路段(不超过1000m)每车路40~50个测点。
1. 取样频率:
每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组,每一楼层不得少于1组,不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。
2. 取样方法:
每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝,饰面砖粘贴龄期必须大于28天。
2. 取样方法:
现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。
1. 取样频率:
不同结构层2000㎡/点,至少3点。
2. 取样方法:
检测人员现场检测。
2. 取样方法:
现场随机抽取,数量按不同试验室要求定。
2楼
取样频率: 同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。
取样方法: 每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。
回复
4楼
内容很丰富!如果能加上每种材料的“抽样复检技术指标种类”就更好了,因为在实际的工程建设过程中经常会出现“检测指标缺项”的问题。
回复
5楼
内容很丰富!谢谢楼主分享!内容很丰富!谢谢楼主分享!内容很丰富!谢谢楼主分享!
回复