三个电流互感器通过转换开关共用一个电流表
liuchun24
liuchun24 Lv.2
2008年03月10日 10:05:50
来自于变压器
只看楼主

请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?

请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?
免费打赏
cxlzy2000
2008年07月12日 09:53:28
12楼
好象没见过此种方式,电压切换倒是有。
回复
abcd8899541
2008年07月12日 14:43:10
13楼
这种转换有很多呀如LW5-16D LH3/3
回复
yuhuoqing
2008年07月12日 15:17:08
14楼
其实有必要么?一个电流表才40~50块,一个转换开关也要60了,钱省不了。转换开关是有专门电流型的。
回复
hb_0369
2009年01月19日 15:12:23
15楼
监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表的说法是对的 电流互感器二次侧是不能开路的
回复
hebei-jia
2009年01月20日 09:06:45
16楼
CT二次侧不能开路,这个是关键!
回复
zhenghai64
2009年01月20日 13:15:31
17楼
电流互感器一般都是***/5的,就是5A的电流输出。
回复
lffdlg
2009年04月16日 11:59:46
18楼
学习了,不错,得顶:lol :lol
回复
wghml
2009年04月17日 12:07:56
19楼
电流转换开关这种产品是有的,它在转换的过程中二次电流不会开路
回复
电隐
2009年05月06日 11:10:59
20楼
三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?”
不对,有三个电流互感器接一个电流表的电流转换开关,其接点原理是:不接电流表的回路都短接,电流表回路不短接。
电流互感器二次一般都不大于5A,转换开关的载流能力是不小于5A的。
同意三楼的见解
回复