请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?
请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?
12楼
好象没见过此种方式,电压切换倒是有。
回复
13楼
这种转换有很多呀如LW5-16D LH3/3
回复
14楼
其实有必要么?一个电流表才40~50块,一个转换开关也要60了,钱省不了。转换开关是有专门电流型的。
回复
15楼
监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表的说法是对的 电流互感器二次侧是不能开路的
回复
16楼
CT二次侧不能开路,这个是关键!
回复
17楼
电流互感器一般都是***/5的,就是5A的电流输出。
回复
18楼
学习了,不错,得顶:lol :lol
回复
19楼
电流转换开关这种产品是有的,它在转换的过程中二次电流不会开路
回复
20楼
三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?”
不对,有三个电流互感器接一个电流表的电流转换开关,其接点原理是:不接电流表的回路都短接,电流表回路不短接。
电流互感器二次一般都不大于5A,转换开关的载流能力是不小于5A的。
同意三楼的见解
回复