三个电流互感器通过转换开关共用一个电流表
liuchun24
liuchun24 Lv.2
2008年03月10日 10:05:50
来自于变压器
只看楼主

请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?

请问个位大侠有位监理说380伏电箱中三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?
免费打赏
xjy180
2008年03月14日 15:13:43
2楼
不全对,要看一次电流有多大,电流小的话可以的。电流大就有危险了。
回复
lingxuct
2008年03月15日 16:11:38
3楼
“三个电流互感器不能通过转换开关共用一个电流表,对吗?”
不对,有三个电流互感器接一个电流表的电流转换开关,其接点原理是:不接电流表的回路都短接,电流表回路不短接。
电流互感器二次一般都不大于5A,转换开关的载流能力是不小于5A的。
回复
wang13067126
2008年06月23日 20:42:56
4楼
这种接法我以前有看过用不知型号电流,3楼网友知这个万能转换开关吗?
回复
无功补偿电容器
2008年06月24日 05:51:26
5楼
我在江阴长江的样本上见过有这样的转换开关
回复
绿叶随风
2008年06月25日 10:56:38
6楼
三个电流互感器可以通过转换开关共用一个电流表?没见过这种接法,那转换开关要用电流型的了,学习了
回复
he_guiru
2008年06月29日 16:39:47
7楼
有的,,有电流转换开关的
回复
cj888888
2008年07月05日 10:07:18
8楼
可以用电流转换开关
有长江LH2/4型的
回复
cj888888
2008年07月05日 10:07:40
9楼
可以用电流转换开关
有长江LH2/4型的:)
回复
gzq1981
2008年07月05日 10:24:18
10楼
没见过这种接法,学习了
回复
lhluwencan
2008年07月08日 16:36:17
11楼
可以的。APTLH3/4可以的
回复

相关推荐

APP内打开