(1)2012年5月 山东省《居住建筑节能设计标准》( DBJ 14-037-2012 )实施,节能开始执行65%的标准,门窗在50%标准的基础上全面提升,
双玻单中空玻璃、断桥铝合金、 气密性等级6级的外 窗开始大面积应用到项目中,此时的门窗K值要求2.7~2.8
(以节能计算为准) 。
山东省《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2012
(2)2015年10月 山东省《居住建筑节能设计标准》( DB37/5026-2014) 实施(实际执行时间是2016年1月1日),节能开始执行75%的标准,门窗在65%标准的基础上全面提升,
三玻双中空、气密性等级7级的外窗开始大面积应用到项目中,此时的门窗K值要求2.0~2.3
(以节能计算为准)。
《居住建筑节能设
计标准》(
DB37/5026-2014)
(3)2019年1月1日,《山东省民用建筑外窗工程技术要求》实施,
《技术要求》要求门窗K值全面提升到2.0以下,并对门窗型材系列、隔热条宽度等有了更高的要求。山东省至此全面进入门窗2.0时代。
2020年 《山东省民用建筑外窗工程技术要求》 废止,当广大开发商幸灾乐祸的认为K值2.0时代结束
,新版《民用建筑外窗工程技术规范》征求意见 重磅 来袭,传递了更加严苛的节能要求。
外窗的传热系数及太阳得热系数应符合现行山东省建筑节能设计标准的相关规定,且传热系数K不应大于1.5 W/(m2·K),超低能耗建筑用外窗不应大于1.0 W/(m2·K)。
解读: 门窗K值在2.0基础上提升到1.5,门窗在三玻双中空的基础上需增加low-e/充氩气/型材节能措施加强等。
《居住建筑节能设 计标准》( DB37/5026-2014)
2.1 征求意见稿 4.10.1、4.10.2、5.5.7条关于耐火窗的规定:
4.10.1 耐火型窗要求室外侧耐火时,耐火完整性不应低于E30(o);耐火型窗要求室内侧耐火时,耐火完整性不应低于 E30(i)。
4.10.2 有耐火性能需求的民用建筑外窗,除采用 B1 级保温材料且建筑高度不大于 24m 的公共建筑或采用 B1 及保温材料且建筑高度不大于 27m 的住宅建筑外,外窗的耐火完整性不应低于 0.5h
5.5.7 有耐火完整性能要求的外窗,对于五金件、紧固件的要求应符合《铝合金耐火节能门窗应用技术规程》DB37/T 5138 的规定。耐火型窗有防火要求时,应安装遇火自动关闭装置,同时应有自动关闭和同步锁闭的功能,同步锁闭装置不少于两处,且能通过执手迅速开启。同步锁闭装置等传动及联动部件不得采用粘结、磁吸、简易弹簧及简易限位等受热易失去功能稳定性的材料。
解读: 山东铝合金耐火窗规程出台后,实际过程中并没有执行耐火窗自动关闭锁闭功能,本次征求意见稿将耐火窗规程内容加入进来,可以想象未来的耐火窗基本都要满足自动关闭锁闭功能。
山东省《铝合金耐火节能门窗应用技术规程》
7.1.1 外窗安装应采用干法安装。除预制外墙以外的外窗洞口应安装附框。当采用附框安装时,附框性能应满足节能、强度高、耐腐蚀、耐久性好等要求,外窗应在附框内采用干法工艺进行安装施工。
《征求意见》条文解读
解读: 一直饱受争议的附框,看来山东以后要强制实施了。
2.4 其他内容依然沿用了原 《山东省民用建筑外窗工程技术要求》 、《山东省民用建筑外窗工程技术规范》2014版及山东省《铝合金耐火节能门窗应用技术规程》的相关要求。