收录于话题 来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 散流器是空调或通风的送风口,就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。散流器选用主要控制参数风口型式。材质、规格、出口风速、全压损失和气流射程等。 散流器,有圆形和方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。圆形的叫圆形散流器、方形的叫方形散流器。它将风向四周扩散,均匀送达。适合有吊顶、要求流场均匀的场合
来源:暖通家族
如有侵权,请联系删除
散流器,有圆形和方形,材质有铝合金、塑料、塑钢、不锈钢等。圆形的叫圆形散流器、方形的叫方形散流器。它将风向四周扩散,均匀送达。适合有吊顶、要求流场均匀的场合
规格型号 |
颈部风速 |
m/s |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
全压损失 |
Pa |
9 |
21 |
35 |
55 |
76 |
|
15×15 (6”) |
风量 |
CMH |
156 |
233 |
311 |
389 |
467 |
扩散半径 |
m |
1.5 |
2.4 |
3.4 |
4.3 |
5.3 |
|
到达距离 |
m |
1.2 |
1.8 |
2.4 |
3.0 |
3.6 |
|
再行噪音 |
NC |
20 |
22 |
24 |
31 |
36 |
|
22×22 (9”) |
风量 |
CMH |
358 |
537 |
716 |
895 |
1074 |
扩散半径 |
m |
1.9 |
2.8 |
3.7 |
4.7 |
5.6 |
|
到达距离 |
m |
1.5 |
2.3 |
3.1 |
3.9 |
4.6 |
|
再行噪音 |
NC |
22 |
24 |
28 |
34 |
40 |
|
30×30 (12”) |
风量 |
CMH |
644 |
966 |
1287 |
1609 |
1931 |
扩散半径 |
m |
2.1 |
3.2 |
4.3 |
5.5 |
6.6 |
|
到达距离 |
m |
1.7 |
2.6 |
3.4 |
4.3 |
5.1 |
|
再行噪音 |
NC |
22 |
24 |
30 |
37 |
42 |
|
38×38 (15”) |
风量 |
CMH |
1012 |
1519 |
2025 |
2531 |
3037 |
扩散半径 |
m |
2.3 |
3.6 |
4.9 |
6.2 |
7.5 |
|
到达距离 |
m |
1.9 |
2.8 |
3.8 |
4.7 |
5.6 |
|
再行噪音 |
NC |
22 |
24 |
32 |
39 |
44 |
|
45×45 (18”) |
风量 |
CMH |
1465 |
2197 |
2929 |
3661 |
4393 |
扩散半径 |
m |
2.4 |
3.8 |
5.1 |
6.4 |
7.7 |
|
到达距离 |
m |
2.0 |
3.1 |
4.1 |
5.1 |
6.2 |
|
再行噪音 |
NC |
23 |
25 |
33 |
40 |
46 |
|
53×53 (21”) |
风量 |
CMH |
2000 |
3000 |
4000 |
4999 |
5998 |
扩散半径 |
m |
2.6 |
3.9 |
5.3 |
6.6 |
7.9 |
|
到达距离 |
m |
2.1 |
3.2 |
4.3 |
5.4 |
6.4 |
|
再行噪音 |
NC |
24 |
26 |
35 |
42 |
47 |
|
60×60 (24”) |
风量 |
CMH |
2618 |
3927 |
5236 |
6545 |
7854 |
扩散半径 |
m |
2.8 |
4.3 |
5.8 |
7.3 |
8.8 |
|
到达距离 |
m |
2.2 |
3.3 |
4.5 |
5.6 |
6.7 |
|
再行噪音 |
NC |
25 |
28 |
36 |
43 |
48 |
注:
①、上述参数为等温送风条件下之值。
②、到达距离是指吹出气流残风速为 0.5m/s 的位置,到吹出口的降下距离。
③、不等温送风时可按冷风×150%,热风×80%估算到边距离。(送风温差 10℃)
规格型号 |
颈部风速 |
m/s |
2.0 |
3.0 |
4.0 |
5.0 |
6.0 |
全压损失 |
Pa |
9 |
17 |
29 |
46 |
66 |
|
150F (6”) |
风量 |
CMH |
131 |
196 |
261 |
326 |
392 |
扩散半径 |
m |
0.6 |
0.8 |
1.0 |
1.2 |
1.3 |
|
到达距离 |
m |
1.1 |
1.7 |
2.3 |
3.0 |
3.6 |
|
再生噪声 |
NC |
20 |
22 |
31 |
38 |
42 |
|
200F (8”) |
风量 |
MH |
231 |
346 |
461 |
576 |
692 |
扩散半径 |
m |
0.9 |
1.2 |
1.4 |
1.7 |
1.9 |
|
到达距离 |
m |
1.3 |
2.0 |
2.7 |
3.4 |
4.1 |
|
再生噪声 |
NC |
20 |
23 |
33 |
40 |
45 |
|
250F (10”) |
风量 |
CMH |
359 |
538 |
718 |
897 |
1076 |
扩散半径 |
m |
1.0 |
1.4 |
1.7 |
2.0 |
2.2 |
|
到达距离 |
m |
1.6 |
2.5 |
3.4 |
4.3 |
5.1 |
|
再生噪声 |
NC |
2. |
25 |
34 |
40 |
46 |
|
300F (12”) |
风量 |
CMH |
515 |
773 |
1031 |
1288 |
1546 |
扩散半径 |
m |
1.2 |
1.6 |
2.0 |
2.3 |
2.6 |
|
到达距离 |
m |
2.0 |
3.0 |
4.1 |
5.2 |
6.2 |
|
再生噪声 |
NC |
20 |
27 |
36 |
42 |
47 |
|
350F (14”) |
风量 |
CMH |
700 |
1050 |
1400 |
1750 |
2100 |
扩散半径 |
m |
1.3 |
1.7 |
2.1 |
2.5 |
2.8 |
|
到达距离 |
m |
2.4 |
3.6 |
4.8 |
6.2 |
7.4 |
|
再生噪声 |
NC |
20 |
28 |
37 |
44 |
48 |
|
400F (16”) |
风量 |
CMH |
918 |
1376 |
1835 |
2294 |
2753 |
扩散半径 |
m |
1.6 |
2.1 |
2.6 |
3.0 |
3.4 |
|
到达距离 |
m |
3.0 |
4.7 |
6.2 |
8.0 |
9.6 |
|
再生噪声 |
NC |
20 |
30 |
4. |
46 |
50 |
|
450F (18”) |
风量 |
CMH |
1159 |
1739 |
2319 |
2898 |
3478 |
扩散半径 |
m |
1.7 |
2.3 |
2.9 |
3.4 |
3.8 |
|
到达距离 |
m |
3.6 |
5.6 |
7.5 |
9.6 |
11.5 |
|
再生噪声 |
NC |
20 |
32 |
41 |
48 |
52 |
注 :
①、上述参数为等温送风条件下之值
②、到达距离是指吹出气流残风速 0.5m/s 的位置,到吹出口的降下距离
③、不等温送风时可按冷风×150%、热风×80%估算到达距离。(送风温差 10℃)
(以上数据,摘自厂家产品样本)