1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见? 答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。 2、水池水箱是否必须要设通气管? 答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。 3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行?
2、水池水箱是否必须要设通气管?
3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行?
4、苏建总(2008)118号文件中对于有热水需求的公共建筑采用可再生能源替代太阳能热水系统的应向当地行政主管部门提出申请材料论证,而《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中6.3.3条并未要求论证,两者明显有矛盾,如何审查?
5、酒店顶层客房高级套房或总统套房均设厨房间,其厨房排水立管是否要单设并单独排出室外?
6、地下汽车库的地面集水坑排水管接入室外雨水管还是污水管?
7、阳台排水必须与屋面排水分开,顶层阳台的雨棚或顶层阳台不设雨棚成为露台,该雨棚或露台常常低于屋面使雨水无法排至屋面,此时可否接入阳台排水管?4米内有门窗的屋面雨水斗是否要间接排水?如建筑物退层屋面、高层建筑裙房屋面等处?
8、住宅洗衣机排水立管是否可与厨房立管合用?
9、按《民用建筑节水标准》GB50555-2010第4.1.5条,景观用水水源不得采用市政自来水,但如果景观水池兼作一路消防水源,而消防水源要求有可靠的补充水措施,该种情况能否允许采用市政自来水作为备用补充水源?
10、阳台及空调冷凝水的排水地漏是否要设存水弯?
11、住宅卫生间内已设洗衣机专用地漏,浴缸旁边能否不再设地漏?
12、住宅卫生间排水横管水流偏转大于45°,是否可不设清扫口?
13、《建水规》4.4.11条删除了不通气立管排水能力参数的条文,表4.4.15为无通气的底层单独排出的排水横支管最大设计排水能力参数,当底层单独排水,但室内外高差在2米及以上,以及二层、三层卫生器具排水管单独排出是否均应设伸顶通气管?
14、从生活、消防给水合用管道上接出室内消防给水管道可不再设倒流防止器,附国家标准建筑给水排水设计规范管理组的回复意见。(两路合用管道进水管上已设管道倒流防止器)?
15、小区或厂区进水管上已设倒流防止器,生活饮用水管道上接出符合《建水规》3.2.5条~3.2.5D条的用水管道时,是否需再设倒流防止器?
17、《建水规》3.7.3条生活水箱能否一边或两边靠墙布置?
18、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条与《建水规》3.3.5条的规定不符,如何实施?住宅生活给水系统入户管压力>0.35MPa,表后设置支管减压阀,压力不大于0.20MPa,是否违反强条?
19、《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96可再生能源利用:甲类建筑设置地源热泵空调系统或太阳能光伏发电系统/光诱导系统之一,且用量满足规定要求,如有热水需求是否仍需设置太阳能热水系统?
20、底部商业网点或车库超出住宅轮廓线,阳台排水可否不间接排水?
21、地下室消防水池进水管标高-2.10m,溢流管标高-2.20m。二者高差净距<150,但由于水池位于地下室不可能发生虹吸,不设倒流防止器是否可以?
22、生活水池进出水管应防止短路,但消防水池有此要求吗?
23、屋顶消防水箱采用遥控浮球阀补水,进水管管底与溢流管管顶空气间隙小于150mm可以吗?
24、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.5条规定景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。室内微景观用水是否可用市政自来水?
25、《建水规》规定,卫生器具管段上不得重复设置水封,如地漏采用普通水封地漏,其排水管上设水封是否算违规?
26、某住宅有5个单元,其中2个单元为14层,2个单元为12层,1个单元为10层,是否要设太阳能热水系统?
27、对于市政直供给水系统,用水点压力大于0.2MPa是否要设置减压装置?
28、在高层建筑对塑料排水管设阻火装置有要求,多层建筑是否也有要求?
29、可否按《民用建筑节水设计标准》GB50555第4.1.3条进行住宅供水分区,不再按《建水规》第3.3.5A条执行,以便减少供水分区数量?
30、塔楼的多根排水立管在裙房汇合成一根排水总立管,该排水总立管是否要设伸顶通气管?
31、《建水规》3.8.11条,生活水泵房不应设置在居住用房上、下层,超过100m的住宅,中间水箱、水泵如何处理?
32、太阳能集热板与集热水箱的循环管道,管材有何要求?
33、非精装住宅卫生间给水管道可否仅做预留,仅设计给水立管及水表后支管预留至户内第一个用水点?
34、住宅太阳能热水系统户内配水点是否要设计到位?是否可以预留到进如户门处?
35、由市政自来水直供的给水管道系统的最高部位是否要设自动排气阀?