1.2万m3!335米超高层项目超大体积底板混凝土浇筑成功
蒙古上单
2021年03月16日 15:28:09
来自于建筑施工
只看楼主

技术难点高 协调体量大 浇筑时间长 耗时 98小时 比计划提前 12小时 2021年1月21日 保利增城金融总部项目335米塔楼 1.2万m3超大体积底板混凝土顺利浇筑



技术难点高
协调体量大
浇筑时间长
耗时 98小时
比计划提前 12小时
2021年1月21日
保利增城金融总部项目335米塔楼
1.2万m3超大体积底板混凝土顺利浇筑
距离成为增城“第一高楼”又近一步



项目塔楼基础底板厚度2.5m,周边地下室底板厚度1.5m,筒体局部厚度达7.85m;筏板面积约为6800㎡。混凝土强度等级及抗渗等级为C35/P10,混凝土底板超厚、强度等级高,属于典型的大体积混凝土工程。


如何控制混凝土的水化升温,从而延缓降温速率,减小混凝土收缩,提高混凝土的极限拉伸强度,成为此次底板混凝土施工的技术难点。此外,施工场地严重狭小,东为已退坡地下室,西为业主营销中心,北临城际轨道交通铁路,南为已建住宅楼,基坑深度总约25m,现场调度难度大。

1月17日上午,底板混凝土正式开始浇筑。计划用110小时不间断浇筑完成,采用4台地泵及2台塔吊共同浇筑,先后50辆搅拌车参与作业,以保证现场混凝土浇筑的连续性。 



项目团队降低混凝土的水热化、减缓混凝土的放热率方面确定了配合比、全程跟进混凝土拌合物的和易性检测实验、温度测试。从混凝土的原材料准备,到混凝土施工机械各方各面进行实地跟进,把施工方案具体落实到现场施工过程中。利用智能温度监控系统对浇筑完成的混凝土按照方案进行测温,及时整理测温数据,根据结果提出筏板砼保温覆盖的合理化建议。


在整个浇筑施工过程中,项目管理人员全程跟班作业,全方位、全过程旁站、把控、检测试验、测温和指导,确保保质保量的完成混凝土浇筑。浇筑期间,项目班子带领职工24小时轮班值守。 最终在项目团队全过程精细管理、动态管控下,仅耗时 98小时高效保质完成浇筑任务。



保利增城金融总部项目位于广州市增城区永宁街长岗村,属于保利在粤港澳大湾区的东部标杆项目,项目办公塔楼60层,总高度335m,建成后为增城第一高楼。
免费打赏