洗浴中心浴区空调应如何设计?
hvacer08
hvacer08 Lv.3
2008年03月09日 17:56:32
来自于热泵工程
只看楼主

洗浴中心的浴区湿度比较大,设计的时候应该注意哪些?浴区的新风和排风等应如何处理?若是用风机盘管,请大家各抒己见,说说洗浴中心个个功能区如浴区、休息区、更衣室、按摩房等等的冷负荷或热负荷估算指标是多少。谢谢大家哦~

洗浴中心的浴区湿度比较大,设计的时候应该注意哪些?浴区的新风和排风等应如何处理?
若是用风机盘管,请大家各抒己见,说说洗浴中心个个功能区如浴区、休息区、更衣室、按摩房等等的冷负荷或热负荷估算指标是多少。
谢谢大家哦~
免费打赏
hvacer08
2008年03月11日 09:29:39
2楼
浴区要考虑换气,如何计算,如何选用风机?因此需要补充的热负荷应该怎么计算,谢谢。
回复
betty0629
2008年03月11日 09:56:30
3楼
浴区排风按10次算,新风按5次,浴区不需要上空调吧
回复
tangtang725
2008年11月20日 17:13:11
4楼
浴区按大于等于7次/h排风,送风大于等于6次/h.更衣和按摩都应该设风盘和新风,更衣的排风可以和浴室一个系统.
回复
forposition
2008年11月21日 10:28:45
5楼
一、设计参数 :
1、室内温度 浴室 25度 更衣、休息厅、包间22度
2、换气次数 浴室 9次/h,更衣3次/h,其他房间保证最小新风量卫生要求即可
二、做法:
1、高档次做法是浴室为带热回收全新风机组+排风;其他房间可采用风机盘管+新风,也可全空气。必须保证浴室是负压,排风次数。过渡季新风可不处理,夏季需过冷除湿再热,最好选用热泵再热的方式,蒸发器降温除湿,冷凝器再热。
2、低档次做法:通风+采暖。这个简单。所有房间设采暖;浴室按9次/h排风,8次送风。
回复
msj166
2013年05月04日 19:18:30
6楼
我也学习了,定一个
回复
chachababy
2013年05月09日 11:30:03
7楼
休息区等地方就用常规的风机盘管就可以,档次较高的话要考虑新风。洗浴正常应该跟游泳池一样,采用除湿机组。如果考虑初投资,用地暖采暖就可以了。
回复
lengnuankongtiao
2013年06月17日 20:19:41
8楼
一、设计参数 :
2013年06月25日 23:59:05
9楼
forposition 发表于 2008-11-21 10:28 一、设计参数 :1、室内温度 浴室 25度 更衣、休息厅、包间22度2、换气次数 浴室 9次/h,更衣3次/h, …太厉害了~清晰明了~多谢了~
回复
dinglintj
2013年06月26日 00:02:08
10楼
lengnuankongtia 发表于 2013-6-17 20:19 一、设计参数 :1、室内温度 浴室 25度 更衣、休息厅、包间22度2、换气次数 浴室 9次/h,更衣3次/h, …还想请教一下,对于采暖,通风部分的负荷怎么计算,是新风耗热量来计算吗?
回复

相关推荐

APP内打开