关于地下车库的排烟设计问题
十九把刷子
2008年03月09日 09:31:18
来自于通风排烟
只看楼主

各位网友,请教几个问题:1 排烟口按国家标准图籍有吊顶时设在排烟管下方,地下车库一般无吊顶,排烟口可以设在排烟管的上方或侧面吗,最好能提供大样做法。 2 按有关要求,排烟口须设于排烟仓内,排烟管敷设于梁下,那一般情况须设挡烟垂壁,是这样吗。 3 谁知道自动喷水喷头上喷水量占多少比率, 下喷水量占多少比率是什么意思,喷头喷水不是最后都喷向地面吗 谢谢!谢谢!谢谢!!!

2008年03月11日 17:48:14
2楼
跪求各位回帖,ddddddddddddddd
回复
cqshenyun
2008年12月23日 12:32:07
3楼
排烟口设在下面较好吧,好像能沿柱子伸到地面最好
回复
zdxhvac
2008年12月23日 17:02:42
4楼
排烟口一般都是贴吊顶处安装(指的是比如内走道的地方);
车库排烟口,一般朝上安装。也可以侧安装(侧安装一般你的风管高度不高,风口比较长,一般很少),不过车库现在。

至于喷头的朝上与朝下,主要是喷头距离顶的要求定的
回复
zdxhvac
2008年12月23日 17:05:30
5楼
排烟口设在下面较好吧,好像能沿柱子伸到地面最好~~~引用。 这是错误的,火灾时烟都是往上走的!!

你指的是排风的时候,以前很多做的是上下排风,下2/3,上1/3,但现在这样做的人不多了,而且控制麻烦,造价高。

一般都只用上排就可以了,排风口与排烟口合用。
回复

相关推荐