结构廊体侧墙、控制中心框架柱、墙体模板安装 1、施工工艺流程 施工准备工作→弹剪力墙边线及控制线→剔凿混凝土表面浮浆→剪力墙钢筋绑扎→支设洞口模板→支设剪力墙一侧模板→安装穿墙对拉螺栓→支设剪力墙另一侧模板→剪力墙模板加固→校正垂直度→剪力墙模板验收 2、施工工艺要求
结构廊体侧墙、控制中心框架柱、墙体模板安装
1、施工工艺流程
施工准备工作→弹剪力墙边线及控制线→剔凿混凝土表面浮浆→剪力墙钢筋绑扎→支设洞口模板→支设剪力墙一侧模板→安装穿墙对拉螺栓→支设剪力墙另一侧模板→剪力墙模板加固→校正垂直度→剪力墙模板验收
2、施工工艺要求
2.1 弹剪力墙边线及控制线
( 1 )按图纸要求在每道管廊墙体、剪力墙、框架柱周边放线画出轴线、边线及控制线;
( 2 )管廊墙体、剪力墙轴线部位采用红色边长 5 0m m 的“△”标记,标记轴线二字;
( 3 )管廊墙体、剪力墙、框架柱边线采用墨线沿设计墙边位置弹注;
( 4 )管廊墙体、剪力墙、框架柱 边线向外偏移500m m 处用墨线平行于墙边线弹注控制线。
2.2 剔凿混凝土表面浮浆
( 1 )剪力墙根部凿毛,首先剔除墙边线范围内的砼浮浆,直至露出均匀的石子;
( 2 )凿毛深度不小于 5mm ,凿毛应将剔凿点间距控制在 20~30mm 以内,凿毛应覆盖墙边线内全部范围;
( 3 )剔除的浮浆残渣及时清理,并用水冲洗干净。
2.3 支设门洞模板
按设计图纸位置线及尺寸线安装门窗洞口模板,与墙体钢筋固定,并安装好预埋件与木砖等。
2.4 支设一侧模板
( 1 )模板尺寸及排布应符合方案要求,安装过程中插入穿墙螺栓;
( 2 )模板安装前,根据墙边线在底部焊接好限位钢筋等其他限位措施;
( 3 )相邻两模板表面高低差控制在 2mm 以内;板缝采用胶带交封。
2.5 安装穿墙对拉螺杆
(1 )采用中间固定两端可拆卸的对拉螺栓杆件。对拉螺杆的长度、间距、直径符合模板施工方案及计算要求;
( 2 )若对拉螺杆有止水要求时,应符合方案设计规定。
2.6 支设另一侧模板
( 1 )清扫墙内杂物,墙根部用水冲洗干净;
( 2 ) 安装另外一侧模板,调整斜撑(拉杆 ) 使模板垂直后,拧紧穿墙螺栓,并加设固定斜撑,相邻两模板表面高低差控制在 2mm 以内;
( 3 )模板安装完毕后,检查一遍扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及下口是否严密;
( 4 ) 墙模板立缝、角缝宜设于木方和胶合板所形成的企口位置,以防漏浆和错台。
2.7 剪力墙模板加固
( 1 )侧模加固时,背楞间距符合设计要求;
( 2 )木方宜做竖肋,钢管作横肋;
( 3 )剪力墙模板两侧需用满堂架加固,加固需符合方案要求;
( 4 )拧紧对拉螺杆,并根据混凝土侧压力情况加设双螺帽;
( 5 )模板根据封堵到位;
( 6 ) 外墙模板外侧向下降50cm,并与下层混凝土预留螺杆连接成为整体;
( 7 )模板内需加内撑,保证在加固过程中截面尺寸。
2.8 模板垂直度调整
( 1 )层高 ≤ 5m 时,垂直度 ≤ 6mm ,层高 > 5m 时,垂直度 ≤ 8mm ;
( 2 )根据模板控制线,复查墙模板偏位情况。
2.9 剪力墙模板验收
( 1 ) 剪力墙模板截面尺寸符合 4, -5mm 偏差范围要求;
( 2 )层高 ≤ 5m 时,垂直度 ≤ 6mm ,层高< 5m 时,垂直度 ≤ 8mm ;
( 3 )模板内内撑符合要求;
( 4 )模板根部封堵到位。
3、质量预控措施
3.1 偏位
3.1.1产生原因
( 1 ) 轴线测放产生误差,或未进行轴线复核;
( 2 ) 墙模板根部和顶部无限位措施或限位不牢,发生偏位后又未及时纠正,造成累积误差。
( 3 ) 对拉螺栓、顶撑、木楔使用不当或松动造成轴线偏位。
3.1.2预控措施
( 1 ) 模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模。
( 2 ) 墙模板根部和顶部必须设可靠的限位措施。
( 3 ) 混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理。
3.2 烂根
3.2.1产生原因
柱根部模板下口未处理,接缝不严
3.2.2预控措施
模板下口缝隙用海绵条塞严,切忌将其深入墙体位置,外围敷设砂浆
3.3爆模胀模 、厚薄不一致、倾斜变形
3.3.1产生原因
( 1 ) 相邻两块墙模板拼接不严、不平,支撑不牢,没有采用对拉螺栓来承受混凝土对模板的侧压力;或因选用的对拉螺栓直径太小或间距偏大,不能承受混凝土侧压力而被拉断;
(2) 混凝土浇筑分层过厚,振捣不密实,模板受侧压力过大,支撑变形;
(3) 墙根未设导墙,模板根部不平,缝隙过大;
(4) 角模与墙模板拼接不严,水泥浆漏出,包裹模板下口。
3.3.2预控措施
( 1 ) 有几道混凝土墙时,除顶部设通长连接木方定位外,相互间均应用剪刀撑撑牢。
( 2 ) 墙身中间应根据模板设计书配制对拉螺栓,模板两侧以连杆增强刚度来承担混凝土的侧压力。两片模板之间,应根据墙的厚度用钢管或硬塑料撑头,以保证墙体厚度一致。有防水要求时,应采用焊有止水片的螺栓。
( 3 ) 每层混凝土的浇筑厚度,应控制在施工规范允许范围内。
( 4 ) 外墙所设的拉顶支撑要牢固可靠,支撑的间距、位置宜由模板设计确定。