正做个高层框支剪力墙高位转换结构,结构调了几次都没解决框支转换层相邻上层短肢墙剪力超筋问题,过了转换层相邻层后,剪力墙都是构造配筋了,这种情况大侠们一般都怎么解决的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
正做个高层框支剪力墙高位转换结构,结构调了几次都没解决框支转换层相邻上层短肢墙剪力超筋问题,过了转换层相邻层后,剪力墙都是构造配筋了,这种情况大侠们一般都怎么解决的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2楼
是不是那上面的刚度太小了,才超筋的啊?
LZ说一下你的上下刚度比是多少吧?
回复
3楼
转换层上下刚度比:X方向1.1多,Y方向0.9多
主要L形的超筋,加厚加长效果不佳,郁闷
回复
4楼
也没人回复:(((((((
问题到是解决了,可不是常规做法,也不知道是不是计算通过就OK了。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
请问楼主是怎样解决的
回复
6楼
我也一直疑惑这个问题,,查了很多资料了,,还是不晓得怎么处理,,求大侠告知,,:Q
回复
7楼
超筋是刚度大了才会超筋的,加大截面一般很难满足要求,越大,刚度就越大,越难满足,需整体的调整截面。在位移,轴压比满足的情况下,减下反而可以满足。这个没有整体的模型,口头上很难解决的!