大家都进来看看,设计院这样设计合理吗?
zouyifang1979
2008年03月08日 18:06:47
只看楼主

设计院 给我们公司设计了一套图纸,大家看看合不合理。共六台电梯,每台电梯的总功率是20KW左右,设计院给的系统图如下。问题:ZRYJV-0.6/1KV 3*120+2*70这电缆选择的合理吗?

设计院 给我们公司设计了一套图纸,大家看看合不合理。共六台电梯,每台电梯的总功率是20KW左右,设计院给的系统图如下。
问题:ZRYJV-0.6/1KV 3*120+2*70这电缆选择的合理吗?
免费打赏
zouyifang1979
2008年03月10日 22:29:54
12楼
有规程规定,高层电梯在火灾时必须停一楼,所以要用NH电缆。
回复
lggufei
2008年03月11日 09:59:22
13楼
1,什么类型的电梯?为了选择线缆的规格
2,需要系数和同时系数的问题一定要考虑。
看来设计单位做的很保守。
回复
lggufei
2008年03月11日 10:00:41
14楼
1,什么类型的电梯?为了选择线缆的规格
2,需要系数和同时系数的问题一定要考虑。
看来设计单位做的很保守。
回复
lpc339
2008年03月11日 17:17:38
15楼
不会6台电梯就一回路供电吧?

一般消防电梯用NH电缆,客梯用ZR,
回复
dqlenovo
2008年03月11日 18:35:05
16楼
不合理:台电梯就一回路供电
回复
zouyifang1979
2008年03月13日 10:55:00
17楼
工厂用的,是货梯,配电房在二楼,但是开关柜设在三楼,配电房到开关柜是120平方的阻燃电缆,然后开关柜到电梯机电是5*16平方的电缆。


我的图片怎么就上传不了呢,请各位前辈指点。
回复
delux.com
2008年03月13日 13:04:09
18楼
我觉得咱们配电宁可放大也不能放小,就上面电梯问题而言六台电梯怎么不能同时工作,而且电梯的功率因数为0.55~0.6,可以考虑其需要系数,但其配的电缆我觉得小了,不保险(个人意见)!!!!!!!!!!!!!!
回复
zouyifang1979
2008年03月13日 13:56:41
19楼
我实际测过了,单台电梯运行时电流为25A。
回复