1)《建筑给水排水设计规范》第 4.5.1 条第 1 款,小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管; 条文说明:原建设部 2007 年第 659 号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第 128 项目“推广埋地塑料排水管”;限制使用第 18 项“小于等于 DN500mm 排水管道限制使用混凝土管”的规定。 2)《建筑给水排水设计规范》第 4.5.1 条第 3 款, 当连续排水温度大于 40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;

1)《建筑给水排水设计规范》第 4.5.1 条第 1 款,小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管;
条文说明:原建设部 2007 年第 659 号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第 128 项目“推广埋地塑料排水管”;限制使用第 18 项“小于等于 DN500mm 排水管道限制使用混凝土管”的规定。
2)《建筑给水排水设计规范》第 4.5.1 条第 3 款, 当连续排水温度大于 40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
3) 根据《建筑排水塑料管道工程技术规范》第 4.2 条表 4.2.1-1-2,
① 建筑高度在 50M 以下时,可采用各种聚氯乙烯管材、 高密度聚乙烯(HDPE) S16、 聚丙烯排水管、 聚丙烯复合管(静音管) 。
②当建筑高度大于 50m 时: 如果采用聚氯乙烯管材,可选用聚氯乙烯实壁加厚管、 特殊螺旋单立管系统、 双层轴向中空排水管。 如采用其他管材,宜采用高密度聚乙烯排水管(HDPE) S12.5、 聚丙烯复合管 (静音管) 。
③当连续排放热水的房间,如餐饮厨房等,可以采用金属排水管,如柔性连接机制排水铸铁管,也采用塑料排水管道, 一般可选用氯化聚氯乙烯管( PVCC)、高密度聚乙烯排水管(HDPE)、聚丙烯排水管(PP)、聚丙烯复核管(静音管) 。树上鸟教育给排水设计杨老师
注:经常有热水排放的公共建筑应采用高温、高低温排水管,排水温度不大于70℃且瞬时温度不大于 90℃。
4.2.3 条: 在下列情况下,应选用氯化聚氯乙烯( 唯一可以用于冷水、热水、消防的塑料管道)等耐高温排水管道:
1、 公共浴室、旅馆及有热水供应系统的公共卫生间等生活废水排水管道系统。
2、 连续或经常排出水温度大于 45℃的排水管道系统。
3、 公共建筑的厨房、灶台、开水间、锅炉房等有热水排出的横支管及横干管。