请教各位大侠,hdpe排水管道,给水PE覆土不满足0.7米,怎么处理?根据给排水验收规范,柔性管道(铸铁管等)为什么不能满包,而刚性管道 可以满包?
请教各位大侠,hdpe排水管道,给水PE覆土不满足0.7米,怎么处理?
根据给排水验收规范,柔性管道(铸铁管等)为什么不能满包,而刚性管道 可以满包?
2楼
塑料管埋深较小,可以考虑混凝土满包,对管道环刚度加强
回复
3楼
柔性套管部分如果满包的情况下,就发生柔性无法检修了,覆土达到不深度要求的情况应该设计前解决。
回复
4楼
结构专业帮你解决。。。。
回复
5楼
塑料排水管道覆土不够时用保温材料把塑料管保温
回复
6楼
请说详细点,是排水塑料管不能满足埋深么?
在车道下么?
是什么工程,在什么地方建设的?
请说清楚
回复
7楼
不能满足埋深要求带来两个问题,1是荷载不能满足要求,则需采取结构加强方法,如混凝土包裹、上方设水泥盖板等。2是有防冻要求的管道冻土深度不满足需求,那就应该采取额外保温措施。因此,应根据具体情况采取相应措施。对于柔性管道不能满包,应该是柔性接口处不能满包,因为如果柔性接口处满包,就成刚性管道的特性了。
回复
8楼
回复
9楼
加管槽,由结构专业帮忙
回复
10楼
如果是HDPE管,就没关系。
回复
11楼
难道不可以加钢套管么?
回复