空调漏水的可能原因汇总
小眼睛松鼠
2021年02月05日 13:39:43
来自于中央空调
只看楼主

收录于话题 空调器漏水故障原因有很多,这里有全面的维修处理方法,希望给各位朋友带来一点帮助。 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。


空调器漏水故障原因有很多,这里有全面的维修处理方法,希望给各位朋友带来一点帮助。


1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。

解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。


2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;

解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。


3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。

解决方法:提高挂墙板高度。


4、空调排水管问题导致漏水

a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;

b、排水管过长,流水不畅;

c、排水管不平整、缠绕;

d、排水管(软管)被挤压;

e、排水管破碎、裂纹;

f、排水管出水口插入水中;

g、排水管接头松脱;

h、排水管有异物脏堵。


按原因不同分别进行以下维修处理:

a、重新调整排水管角度;

b、尽量缩短排水管长度;

c、重新整理排水管;

d、整理排水管(软管)被挤压部位;

e、更换排水管;

f、取出插入水中的排水管;

g、重新连接接头

h、更换排水管或氟液吹污。


5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。

解决方法:

a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配

b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。

c、蒸发器顶端接缝不好,造成漏风,贯流风扇把冷凝水吸了下来直接掉在贯流风扇上,又吹了出来

d、蒸发器没有完全插入水槽或紧靠水槽,水没有流入水槽而流入“背板”

e、有些厂家设计缺陷,蒸发器没有完全落入水槽,有的干脆就和水槽顶平的,造成贯流风扇把理应完全流入水槽的部分水吸入“背板”或贯流风扇,从风口喷出!像这种毛病除非加装挡水板,是无法解决问题的。


6、空调室内机问题导致

a、空调器室内机制冷时导风板滴水;

b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;

a、可将导风板调至水平角

b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。


7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。

a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。

b、在内机壳粘贴绒布保温层。 树上鸟教育暖通设计杜老师


8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。

a、系统缺氟,加氟;

b、清洗风道系统;

c、风速不正常,将风速调整正常。


9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。

用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。

保温套,包扎过紧,保温套没有了保温防吸热的功能

粗管握扁,造成二次节流,铜管表面温度过低,正常的保温套已经无法保证过大温差形成的凝露。


10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。

a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;

b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;

c、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。


11、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。

a、更换接水盘;

b、重新粘接排水管接口。


12、其他:

a、嵌入式室内机漏水 ;

b、水位开关不良;

c、排水泵电机坏;

d、室内机低部排水塞没装好;

e、排水管垂直向上大于200MM。

a、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平;

b、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关;

c、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机;

d、重新装好堵塞;

e、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM。


免费打赏

相关推荐

APP内打开